Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вводы с разных трансформаторов в одну оболочку
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


asu.kuznetsov
Сложилась неприятная ситуация - щит полностью готов, вру тоже, а арендодатель вместо обещанного одного ввода на 230 кВт дал два по 100. ВРУ поменять не проблема. Остается вопрос - могут ли в одной оболочке быть два ввода из двух разных трансформаторов(из одной (ТП)? Можно ли использовать шину нуля для обоих вводов? Щит условно разделен на 4 распред панели, так что нужно будет добавить фазные шины, еще один рубильник и поменять коммутацию. Установка еще одной оболочки крайне затруднительна.
Shturman1
Цитата
могут ли в одной оболочке быть два ввода из двух разных трансформаторов(из одной (ТП)?

могут. Так делаеться повсеместно
Работник
К тому же можно организовать взаимное резервирование. Конечно полным оно не выйдет, ввиду ограничений по мощности, но будет так лучше.