ENGIN
Добрый день, форумчане.
Недавно была необходимость в выборе контактора для схемы управления ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ насосами. Я по роду деятельность инженер по автоматизации, поэтому рассматриваю данную ситуацию со своей стороны.
Был выбран контактор (а не реле) для коммутации тока более 100А постоянного напряжения =220. Так как электрик побожился, что через катушку пускателя двигателя проходит ток порядка 30А, а на момент пуск возрастает до 100А. У меня ранее никогда не было опыта реализации схемы упраления с такими большими токами.
Поэтому у меня вопрос:"Существует ли на самом деле пускатели, потребляемая мощность катушки которых такая большая?".
Заранее спасибо
moshkarow
Недавно была необходимость в выборе контактора для схемы управления ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ насосами.
Поэтому у меня вопрос:"Существует ли на самом деле пускатели, потребляемая мощность катушки которых такая большая?"
например контакторы КТ6600 .Мощность потребляемая катушкой при срабатывании 10 000 ВА .
удержания 350 ВА
КТП катушка постоянного тока при срабатывании 600 ВТ.
поэтому и применяют для цепей управления постоянный ток .Что бы уменьшить габариты катушки
Вы не оговорились речь идет именно о ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ двигателе. Напряжение больше 6 кВ . Можно марку двигателя.Марку контактора .
Они обычно управляются ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ . Надо принимать меры для уменьшения пускового тока (частотные преобразователи , устройства плавного пуска , двигатель с фазным ротором )
Про высоковольтные приводы маслянных выключателей
Большое распространение получил привод ПЭ-11, преимуществами которого являются простота и надежность в эксплуатации. С помощью этого привода возможно дистанционное управление выключателем. Его особенность - наличие выпрямительного устройства или источника постоянного тока (аккумуляторная батарея).
Потребляемый ток приводом ПЭ-11 при напряжении 110 В составляет 120 А (при включении) и 2,5 А (при отключении), при напряжении 220 В - соответственно 60 и 1,25 А.
ENGIN
moshkarow,
Спасибо большое за ответ. Отлегло от сердца, так как заказ на покупку контактора уже ушел (DILM185). Информации, к сожалению, по поводу марки двигателя нет.
Могу только сказать, что эти выковольтные насосы задействованы в управлении турбиной. Я как киповец только внедряюсь в существующую электрическую схему управления контактами контактора. Также нет информации по поводу того, какой минимальный ток срабатывания контактов DILM185. Чтобы точно подошел при любом раскладе.
http://datasheet.moeller.net/datasheet.php...=en_GB&_lt=
moshkarow
правильно я понял.
контактора DILM185 играет роль выходного реле защит и управления.Его катушка =220в
Как вы собираетесь управлять высоковольтным контактором двигателя. Скажите род и величину напряжения .
Можно выложить схему или часть её ?
ENGIN
Цитата(moshkarow @ 9.5.2014, 11:33) *
правильно я понял.
контактора DILM185 играет роль выходного реле защит и управления.
вы через контакты этого контактора собирайтесь пропустить =220 вольт для управления высоковольтным контактором двигателя.
Можно выложить схему или часть её ?


Схемы сейчас под рукой нет, я дома. Вы поняли правильно, что через контакты этого контактора собираюсь пропустить =220 вольт для управления высоковольтным контактором двигателя (точнее, через контакты этого контактора пропустить =220 вольт для управления катушкой контактора двигателя для реализации команды "Пуск" из АСУ).
Судя по инструкции, контактор DILM185 может коммутировать до 300 А при =220, но нет информации о минимальном токе срабатывания контактов
moshkarow
Контакторы могут использоваться для таких применений, как выключение двигателей категории AC-3, AC-4 и включение резистивных и ёмкостных нагрузок.

про постоянный ток там ничего ни сказано . вылажите и инструкцию
ENGIN
Цитата(moshkarow @ 9.5.2014, 12:00) *
Контакторы могут использоваться для таких применений, как выключение двигателей категории AC-3, AC-4 и включение резистивных и ёмкостных нагрузок.

про постоянный ток там ничего ни сказано . вылажите и инструкцию


Если прокрутить ниже, написано.
http://datasheet.moeller.net/datasheet.php...-technical-data

DC
Rated operational current, open

DC-1

60 V
Ie A 300
110 V
Ie A 300
220 V
Ie A 300
440 V
Ie A 11
DC-3

60 V
Ie A 300
110 V
Ie A 300
220 V
Ie A 300
DC-5

60 V
Ie A 300
110 V
Ie A 300
220 V
Ie A 300
uvk2
ENGIN, а высоковольтный выключатель какой будет?
ENGIN
Цитата(uvk2 @ 10.5.2014, 6:36) *
ENGIN, а высоковольтный выключатель какой будет?

под рукой схемы нет.
меня интересовало, подойдет ли данный контактор DILM185, так как через контакты этого контактора проходят =220 вольт для управления катушкой пускателя двигателя (тип мне не известен, 30А, а при срабатывании - 100 А) для реализации команды "Пуск" из АСУ.
Я надеюсь, что контактор DILM185 был выбран корректно.
Спасибо за помощь
uvk2
Цитата
Недавно была необходимость в выборе контактора для схемы управления ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ насосами
Кажись тут недопонимание. У электриков высоковольтным считается то, что выше 1000В. А вы про что?
moshkarow
Скорей всего , все правильно.Например .Сетевой или питательный н-с
Высоковольные контакторы **** предназначены для использования в сетях переменного тока с большой нагрузкой.Номинальное напряжение (kV) 3,3 7,2 12.
В советское время для привода использовали контакторы КТ6600 двух полюсные.Для подачи оперативного тока на катушку включения и отключения .Сейчас наверное так.
Только я не вижу смысла , городить ячейку из ВЫСОКОВОЛЬТНОГО разъединителя , выключателя , контактора . Контактор , как известно , в отличии от выключателя предназначен
для для частых включений и выключений .Что ВЫ будете оперировать контактором по 1000 раз на день ?
Поэтому , я предложил использовать выключатель.
ENGIN
Цитата(moshkarow @ 11.5.2014, 9:00) *
Скорей всего , все правильно. Контактор , как известно , в отличии от выключателя предназначен
для для частых включений и выключений .Что ВЫ будете оперировать контактором по 1000 раз на день ?

Через контакты контакторов (их будет несколько) будут реализованы различные команды: "ПУСК", "РАЗРЕШЕНИЕ НА МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", "ВЫБОР НАСОСА" и т.д.
Поэтому есть возможность частотых включений и выключений.
Всем спасибо.
Andrey Izh
Здравствуйте!
Для того, чтобы получить максимально точный ответ, нужно максимально точно и ясно сформулировать свой вопрос. Нужна схема того, что Вы хотите сделать. Хотя бы карандашом на листке бумаги начертите. А так как вилами на воде... Один понимает так, другой эдак.