Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вторичное заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Farina
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Не подскажите, как делается вторичное заземление в электрической системе TN с глухозаземленной нейтралью до 1000 В.
Заранее спасибо. Что-то в интернете не получилось найти.
FRAER
Повторное заземление имеете ввиду?
Где? Опишите подробнее, что у вас есть и чего вы хотите достичь
Farina
Да, повторное, наверное.
Это вопрос для экзамена, и это все, что я могу сказать. Вот в такой формулировке, как сказал.
Что-нибудь в общем тогда можете подсказать? Спасибо.
Shturman1
повторное заземление делаеться путем присоединения нулевого проводника к заземляющему устройству. Как правило такие заземления делаються на воздушной линии через каждые 100 м, а также на вводе в здание.
Гость сочувствующий
ПУЭ, "2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40."
Farina
Спасибо большое!
Доброго дня, успехов в делах, счастья и любви!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.