Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ЦТП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Апраксин
Появился объект по замерам сопротивления изоляции несколько ЦТП (тепловые пункты городсого отопления). Раньше никогда не делали. Подскажите пожалуйста какими документами руководствоваться по нормам электроснабжения, заземления и т.д. Пришли когда считать, цену работ, обратил внимание, что нет контура заземления ни в одной цтпшке, задал вопрос гл инженеру теплосети, он мне говорит, что не нужен контур всё типа заземлено в арматуру в полах, на движках и задвижках нет видимого заземления, оно нужно? Освещение: Рабочим нулём служит провод с корпуса щита. Благодарю.
prude
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, вроде все вопросы закрывает.
push
если правильно понял, в смете замер сопротивления изоляции? Тогда зачем вам заземление? Можете конечно проделать объем работы в объеме приемо-сдаточных испытаний, только кто ее оплатит? Просят изоляцию измерить - измерьте. А за остальное в ответе ответственное лицо
Работник
Видимое заземление требуется инженерам по охране труда.
С точки зрения электробезопасности и НТД достаточно защитного проводника от электрощита.
Если в качестве заземляющего устройства используется естественные заземлители - железобетонный фундамент, это должно было быть отмечено в проекте. Если проекта уже нет - измерите его сопротивление и отметете это в протоколах.
Ixtim
Вопрос к ТСу: Заказчик чего хочет? Делайте те работы и тот объем, который нужен заказчику. Но только это должно быть четко и однозначно отражено в договоре, чтобы не оказаться крайним...
Апраксин
Благодарю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.