mendel1981
Здравствуйте Уважаемые специалисты. У меня вопрос и как всегда важный.

В шкафу управления расположена шина РЕ, но очень странно.
Во-первых, она расположена скрыто, в недоступном месте.
Во-вторых, сама шина расположена в коробе с проводами имеющими лишь одну изоляцию.

Если откликнитесь напишите пожалуйста, что не запрещает ли это по ПУЭ. если да, напишите пункты.

За ранее спасибо. Это вопрос жизни и смерти.
Работник
Здравствуйте.
1. Должна быть установлена в доступном для обслуживания и контроля месте. Иметь соответствующее обозначение.
2. Не встречал требования о двойной изоляции РЕ проводников. Шина должна иметь электрический контакт с металлическим корпусом щита. Иногда устанавливается не непосредствено на корпусе, а на изоляторе - но только для удобства.