Гость_Николай_*
Здравствуйте! у меня такой вопрос возможна ли работа ТЭС на собственных турбогенераторах обеспечивать питанием потребителей без связи с системой... с отключенными трансформаторами???
ez81
Цитата(Гость_Николай_* @ 29.1.2014, 19:33) *
Здравствуйте! у меня такой вопрос возможна ли работа ТЭС на собственных турбогенераторах обеспечивать питанием потребителей без связи с системой... с отключенными трансформаторами???

Технически возможно (автономная работа) юридически не ведаю.
Гость
да технически согласен можно! а как с устойчивостью работы провалы по напряжению??
Гость
,
А как списывать будете выработанную э/э, на собственные нужды? Так посадят
ez81
Цитата(Гость @ 29.1.2014, 18:38) *
да технически согласен можно! а как с устойчивостью работы провалы по напряжению??

Провалы зависят от мощности генератора и нагрузки (есть ли мощные двигатели с тяжелым пуском).
Гость_Николай_*
Да конечно есть производство большое целлюлозная промышленность! генераторы два по 12 мвт и два по 6 мвт..
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Николай_* @ 30.1.2014, 17:28) *
Да конечно есть производство большое целлюлозная промышленность! генераторы два по 12 мвт и два по 6 мвт..

А какие у них выходные напряжения?
Гость_Николай_*
6000 вольт
ez81
Повторюсь мощность потребления близка к производимой или есть запас по мощности. Привод турбогенератов от чего (пар, дизельное топливо ,атом, вода ?)
Sokoloff79
На этих ваших генераторах какие турбины стоят, с противодавлением или с конденсатором?
Гость
турбины (пар) да противодавление.. мощности зависят как работает производство бывает и не покрывает нагрузки собственная генерация!
ez81
Цитата(Гость @ 31.1.2014, 16:53) *
турбины (пар) да противодавление.. мощности зависят как работает производство бывает и не покрывает нагрузки собственная генерация!

при такой нагрузке конечно стабильности электроснабжения не будет . ТГ могут в АЗ уйти по напряжению, по частоте, по току. А ППУ на чем?
Гость
ппу на газе если я правильно понял ппу.. АЗ что такое?
ez81
Цитата(Гость @ 31.1.2014, 19:39) *
ппу на газе если я правильно понял ппу.. АЗ что такое?

ППУ-паро-производящая установка -АЗ аварийная защита. В момент затяжного пуска мощных э.д. при номинальной нагрузке на ПТГ, будет просадка по напряжению, следом по частоте (обороты упадут) и ПТГ уйдет на "боковую" На службе обслуживал (сидел в ПЭЖ-корабля) ПТГ и ГТГ было 4 шт по 3мВт.
Гость
вывод не реально работать стабильно без внешней сети (источника питания) трансформатора!?
Sokoloff79
Вывод правильный!
Гость_Николай_*
Спасибо за диалог за ответы!)
millaelor
Цитата(ez81 @ 31.1.2014, 21:15) *
ППУ-паро-производящая установка -АЗ аварийная защита. В момент затяжного пуска мощных э.д. при номинальной нагрузке на ПТГ, будет просадка по напряжению, следом по частоте (обороты упадут) и ПТГ уйдет на "боковую" На службе обслуживал (сидел в ПЭЖ-корабля) ПТГ и ГТГ было 4 шт по 3мВт.

Чуть не так.
Сначала, провалится частота, потому что скорость вращения упадет, ну и отключится он по частоте.

Цитата(Гость_Николай_* @ 3.2.2014, 20:50) *