Митяй_
Здравствуйте.

На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники.
Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП.
При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать.

Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу.

Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы.

З. Ы.
1. Разрядники из разных партий.
2. Перекрывает на разных фазах.

ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ
Работник
1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который проявляется на морозе.
Испытания перед установкой проводили?
Митяй_
Цитата(Работник @ 24.12.2013, 17:13) *
1. Коммутационные перенапряжения?
2. Брак, который проявляется на морозе.
Испытания перед установкой проводили?


От снабжающей организации по "высокой стороне" внятного ответа о переключениях не получил, говорят "у нас ничего не было, вроде".

Испытания не проводили, знаю что надо, но не проводили - включали разъединитель 10кВ веревкой, на ручку кусок трубы и веревкой дергаеш.
По другому у нас никак, к сожалению icon_sad.gif

Возможна ли такая причина - нарушение условий хранения и транспортировки.
Недоказуемо конечно, но возможно.
с2н5он
Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 17:26) *
нарушение условий хранения и транспортировки.

Какие нарушения?
Из одной партии разрядники?
Испытания надо проводить, а так только гадать.
haramamburu
с2н5он, а какие? (не высоковольтник я... )
с2н5он
хотя бы ПУЭ, гл.1.8
Roman D
Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается icon_wink.gif, могут влепить РВО-6 на десятку.

Провода на ТП, как вижу, подключены без провеса; при снижении температуры натягивается провод, возникает трещина в фарфоре... влага проникает внутрь... вуаля! Или "пляска проводов", к примеру.
Но это так, фантазии. Но разрядники пытать надо, а то можно уронить себе разъединитель на голову.
Митяй_
Цитата(с2н5он @ 24.12.2013, 21:19) *
Какие нарушения?
Из одной партии разрядники?
Испытания надо проводить, а так только гадать.


Нарушения? Ну по этому поводу я бы и хотел у Вас проконсультироваться.


Не, разрядники из разных партий, первый был в комплекте к КТП, второй приобретали в ЭТМ.

Цитата(Roman D @ 24.12.2013, 23:58) *
Разрядники РВО-10, вроде как?
Ерунда случается icon_wink.gif, могут влепить РВО-6 на десятку.

Провода на ТП, как вижу, подключены без провеса; при снижении температуры натягивается провод, возникает трещина в фарфоре... влага проникает внутрь... вуаля! Или "пляска проводов", к примеру.
Но это так, фантазии. Но разрядники пытать надо, а то можно уронить себе разъединитель на голову.


Провод СИП 25кВ, крепится не к разряднику, а к опорному изолятору. Они там дальше за разрядниками. На разрядники идут уже перемычки.
scasi
мазохизм какой то, если не первый случай то не проще поменять производителя и поставщика разрядников! А уж затем глядеть что к чему, сейчас столько разных умельцев которые восстанавливают оборудование, а потом продает его как новое icon_smile.gif
ТПС, на фото разрядник взорвался в верхней части и они все так взрываются? На одной фазе всегда?
Соглашусь с Романом, скорее всего при монтаже перетянули и он треснул, а затем влага сделала свое дело, если конечно нет других причин. Журнал на ПС глянь, были ли сработки защиты по вашему фидеру!!!
Митяй_
Цитата(scasi @ 25.12.2013, 5:59) *
мазохизм какой то, если не первый случай то не проще поменять производителя и поставщика разрядников! А уж затем глядеть что к чему, сейчас столько разных умельцев которые восстанавливают оборудование, а потом продает его как новое icon_smile.gif
ТПС, на фото разрядник взорвался в верхней части и они все так взрываются? На одной фазе всегда?
Соглашусь с Романом, скорее всего при монтаже перетянули и он треснул, а затем влага сделала свое дело, если конечно нет других причин. Журнал на ПС глянь, были ли сработки защиты по вашему фидеру!!!


Поставщики разные, прошу читать ветку внимательней!

Вот именно случай не первый, а второй... И чтобы не было третьего сейчас и думаем что делать.


По поводу разрядников 10 кВ - прошу консультации какие лучше ставить? Производитель, марка и есть ли смысл устанавливать зарубежные аналоги?
Вопрос цены неважен. Так как случай повторный деньги у начальства я выбью icon_smile.gif

Работник
ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания тоже сразу деньги заложите. Перед установкой испытайте.
Митяй_
Цитата(Работник @ 25.12.2013, 14:34) *
ОПН, полимерный корпус не лопнет) Но на испытания тоже сразу деньги заложите. Перед установкой испытайте.


Теперь уже испытаем icon_smile.gif
AAL1982
Я честно говоря не спец по средним и высоким напряжениям. Но предположу, что трансформатор, который питает ваш транс
имеет пробой между первичной и вторичной цепью.
Работник
Цитата
имеет пробой между первичной и вторичной цепью.

Думаете на ПС 110/10 нет ограничителей перенапряжения? Кроме этого не представляю чтобы после такого пробоя трансформатор продолжил дальше работу. И не слышал о таком. Всегда это заканчивается капитальным ремонтом .
Ixtim
Цитата(AAL1982 @ 25.12.2013, 16:08) *
предположу, что трансформатор,
имеет пробой между первичной и вторичной цепью.

если бы такое случилось, то одним разрядником дело бы не ограничилось...
ez81
ОПНп -10... статистики пробоя у меня нет, а РВО-10 часто. Если нет возможности испытать перед установкой хотя-бы изоляцию крутните если 10ггом хороший, менее 3ггом обычно сдаю назад продавцам.. Сегодня вечером позвонил отв.за эл. хоз проблемы с ПКТ разлетелся второй комплект в трансе 63кВА 10\0,4кВ, у нас в области обледенение, опорная изоляция ВЛ трещит, сети вылетают-похоже кранты трансу.
Ixtim
Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть?
Митяй_
Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 14:48) *
Митяй_, А перекосы по фазам, имет место быть?


Да перекос есть, но не постоянный 3-4 часа в день, когда работает пилорама, на линии 0,4, - 85А, 90А, 135А.

Без пилорамы, только с абонентами примерно - 80А, 85А, 85А.



А разве из за перекоса на низкой стороне может перекрывать разрядники по высокой стороне?
Ixtim
Цитата(Митяй_ @ 29.12.2013, 16:44) *
Да перекос есть, но не постоянный 3-4 часа в день, когда работает пилорама, на линии 0,4, - 85А, 90А, 135А.

Без пилорамы, только с абонентами примерно - 80А, 85А, 85А.

Это по току. А по напряжениям есть перекос?
Эльдар05
Цитата(Митяй_ @ 24.12.2013, 16:40) *
Здравствуйте.

На одной КТП 10/0,4 1х250кВА, на вводе 10кВ разлетаются разрядники.
Причем стабильно раз в год, зимой уже второй раз. Естественно грозы нет, разраядник просто взрывается, из него вылетает содержимое и он благополучно керамическим корпусом ложится на корпус КТП.
При этом никакая защита не срабатывает, КТП продолжает работать.

Мне естественно, начальством был задан вопрос "какого хера?", а я кроме "бури на солнце", "геомагнитная аномалия" ничего ответить не могу.

Вот решил обратиться к коллегам по цеху за помощью, какие могут быть причины разрушения разрядников 10 кВ, кроме грозы.

З. Ы.
1. Разрядники из разных партий.
2. Перекрывает на разных фазах.

ФОТОГРАФИИ ПРЕКРЕПЛЕНЫ




от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы
Митяй_
Цитата(Эльдар05 @ 29.12.2013, 23:04) *
от ПС по данному фидеру только вы запитаны или...? может и у других проблема подобного рода наблюдается? че то мне кажется что по стороне СН-2 проблемы


На этом фидере только мы сидим, причем фидер не наш, наш только разъединитель на опоре...

Цитата(Ixtim @ 29.12.2013, 17:23) *
Это по току. А по напряжениям есть перекос?


По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии.
Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа.
Митяй_
Еще вопрос.

При коммутации на стороне НН накопленная реактивка может возвращаться на высокую сторону?

Завтра пойдем шерстить пилорамщиков и склады подключенные на эту линию, о результатах отпишусь...
Работник
Цитата
При коммутации на стороне НН накопленная реактивка может возвращаться на высокую сторону?

Она всегда идет на высокую сторону, если нет перекомпенсации на низкой. Только вот Вы разве вакумником низкую сторону коммутируете? Короче не влияет это.
Только вот разве на низкой стороне нет разрядников?
И по поводу пилорамы, она на одной фазе "висит"?
Ixtim
Цитата(Митяй_ @ 30.12.2013, 6:59) *
По напряжению не помню, но скорей всего в пределах нормы иначе счетчики бы начали ругаться на качество эл. энергии.
Они отслеживают выходы напряжения за пределы ГОСТа.

Тогда надо уделить пристальное внимание самим разрядникам... Дело, скорее всего в них...
Митяй_
Заказали ОПН-РВ-10, (фотографию прикрепил) теперь посмотрим на их работу. Если что через год отпишусь icon_smile.gif

Пилорамщиков мы дрюкнули и заставили раскинуть нагрузку по фазам. У них все висело на одной фазе, еще на переделанной СССРовской проводке - станки, обогреватели (козлы самодельные), бытовка и т. д. Хозяин сначала не хотел тратиться на кабель, но пригрозили отключением в связи с нарушением условий договора - нарушение птээп и процент перекоса оказывается у нас в договоре тоже прописан icon_smile.gif
Roman D
Я бы ещё порекомендовал здесь ОПНы с отделителями. Это такие хреновины, которые отключат ОПН при повреждении или длительном перенапряжении:
с2н5он
Марку можно озвучить?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 31.12.2013, 6:51) *
Марку можно озвучить?

http://polymer-apparat.ru/

Но и АББшные ПОЛИМы тоже имеют нечто подобное:
с2н5он
Благодарю