Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: тип высоковольтной ячейки КВП-6-13-?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Dimich-krutan
На распределительной подстанции 6кВ установлены ячейки типа КВП-6-13, для данных ячеек хотим заказать вакуумные выключатели таврида-электрик, поставщик таких ячеек не знает, поскольку ячейки устаревшего типа и сейчас таких не производят, если кто знает помогите пожалуйста с информацией, может есть аналогичные ячейки нового типа...
с2н5он
Странно, а зачем им? Все равно все кишки выкидывают и ставят новое, по идее только габариты нужны
OVB2012
Цитата(с2н5он @ 25.7.2013, 17:34) *
Странно, а зачем им? Все равно все кишки выкидывают и ставят новое, по идее только габариты нужны

Абсолютно с вами согласен. В TEL надо только сообщить конфигурацию выкатной тележки, остальное всё сделают замечательные инженеры этой компании. Но прошу учесть, что на "железе" крепится уйма блокировок, вариант: "закатываем тележку с ноги" тут не прокатит - или правьте своё железо, или заказывайте себе новое КРУ.
grPeter
то же что и КРУ 2-10 !!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.