Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, выбрать сечение провода ПВ 3 для прокладки в коробе шкафа автоматики в соответствии с ПУЭ.
Имеем:
Шкаф автоматики. Все оборудование шкафа (контроллер - PLC, реле) питается от источников постоянного тока 24 В).
Суммарная мощность потребителей порядка 300 Вт, 12.5 А.
Из стандартного ряда источников питания выбираем Phoenix Contact QUINT Power 24VDC, 20А.
Данный источник питания имеет функцию Power Boost - увеличение выходного тока до 26А, а также втроенную защиту от КЗ и перегрузки путем постоянного ограничения выходного тока на величине этой Power Boost (будь она неладна), то бишь 26 А.
Шкаф управляет очень ответственным оборудованием, соответственно вся начинка резервирована (контроллер, полевая и промышленная сеть), в том числе и питание. Т.е. ставим два источника питания =24В/20А, подключенных через диодный модуль.
Соответственно при КЗ на выходе диодного модуля получаем 52А.
Далее начинаем вводить понижающие коэффициенты.
Короба плотно забиты питанием модулей ввода-вывода, в соответствии с п. 1.3.11 ПУЭ и табл. 1.3.12 для 15-18 проводов берем коэффициент 0,6 (тут не ясно, так как входной ток будет расходиться по всем этим проводам и нагрузка каждого будет невысокой).
Далее, шкаф глухо заперт, температура внутри в летнее время от 40 градусов С. В соответствии с п. 1.3.9 для температуры среды 50 С и температуры жил 70 С берем поправочный коэффициент 0,67.
Что дальше делать с коэффициентами, перемножать? 0,67*0,6=0,4
Исходя из изложенного получаем фантастические для шкафа с микроэлектроникой 52/0,4=129 А для проводов, проложенных открыто, и сечение провода 25 мм2.
Мне кажется, что такой расчет выполнен с большим запасом, ведь такие токи возможны только в аварийном режиме, когда шкаф уже не работает.
Где я ошибаюсь?
Для номинального режима работы оборудования будет достаточно провода 4 мм2.
Существуют ли какие-то нормы для допустимых перегрузок провода с ПВХ изоляцией в аварийных режимах?