Кабель транзитом до РУ 10 кВ через РУ 0,4 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК
>
Обо всем
>
Вопросы от профессионалов
Daizzy
11.6.2013, 7:06
Помогите пожалуйста!!Можно ли проложить кабель 10 кВ в кабельном полуподвале под РУ 0,4 кВ до РУ 10 кВ ?
с2н5он
11.6.2013, 7:33
у нас в Ме-коробе по полу идёт, замечаний ни разу не было
Daizzy
11.6.2013, 7:35
Спасибо!
KVA
11.6.2013, 21:22
Цитата(с2н5он @ 11.6.2013, 7:33)
у нас в Ме-коробе по полу идёт, замечаний ни разу не было
Тем более в полуподвале!
100778
12.6.2013, 15:30
Да можно, запрета нигде нет. У нас то-же есть такие подстанции.