Всем привет!
Подскажите какой выбрать прибор для быстрого и качественного измерения сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов до 35 кВ?
Эксплуатируем прибор MMR-630. Он хорош, но замеряет сопротивление обмоток трансформаторов до 6 кВ. Трансформаторы на 35 кВ с большей индуктивностью отказывается мерить...
Мост постоянного тока Р333... Старый но надёжный
Andreywitaljevich
24.5.2013, 14:46
Р-333 это каменный век, не меряет микроомы.
ПТФ-1 - из серии дешево и сердито.
А так пользуемся и СА-10, и МИКО, и Виток. ПТФ оптимален для трансформаторов, единственный недостаток- измеряет только до 200 Ом, TH-ы не померяешь.
Ну да, не меряет. Но при измерении сопротивления обмоток тр-ра значения в микроомах не требуются. Достаточно значения в омах с точностью до 4 знаков после запятой. Р333 вполне с этим справляется, хоть и "каменный век".
Andreywitaljevich
24.5.2013, 18:51
Ну хорошо, а как вы будете проводить измерения ом.сопротивления обмотки трансформатора с РПН прибором Р-333?
ПТФ-1 при переключении РПН выводит показания почти мгновенно, а В Р-333 придется уравновешивать мост при каждом переключении РПН.
И?
Я не спорю, новые модели приборов конечно лучше старых, но...
Цитата(Andreywitaljevich @ 24.5.2013, 22:51)

Ну хорошо, а как вы будете проводить измерения ом.сопротивления обмотки трансформатора с РПН прибором Р-333?
ПТФ-1 при переключении РПН выводит показания почти мгновенно, а В Р-333 придется уравновешивать мост при каждом переключении РПН.
А раньше и не было ни ПТФ, ни Витков. И как-то работали.. Приобрели "Виток" недавно. Пока доводилось максимум 1000кВА померять.
Andreywitaljevich
25.5.2013, 6:20
А еще раньше не было ни трансформаторов, ни электричества. Давйте вернемся к измерению сопротивления методом вольтметра- амперметра.
Цитата(Andreywitaljevich @ 25.5.2013, 10:20)

А еще раньше не было ни трансформаторов, ни электричества. Давйте вернемся к измерению сопротивления методом вольтметра- амперметра.
А что? Многим полезно было бы вспомнить азы. А не тупо нажимать кнопку и считывать показания. Извиняюсь, просто недавно случай был. Мостом Р4833 два индивидуума пытались измерение провести, а пользоваться им не получается. Зато спорить горазды были!.
Р4833 максимум практических измерений транс 2мВт ТСЛ
Цитата(Andreywitaljevich @ 24.5.2013, 18:51)

... а В Р-333 придется уравновешивать мост при каждом переключении РПН.
Элементарно Ватсон (с) Р333 уравновешивается подольше только в начале насыщения обмотки, т.е. при переключениях на следующие обмотки, а после он быстро насыщается. Проверено с 1986г. по 2010гг, не на одном десятке трансов 35-110кВ.Трансы 220кВ и выше измеряли методом АВ. ПТФ-1 бесспорно хороший прибор, но только до 200 Ом, для ТН приходится возить Р333. Р4833 или что-то типа этого есть, не пользуемся.
А Andreywitaljevich, А "Виток" нормально мерит трансформаторы 35 кВ? Аккумулятора хватает? Время измерения примерно?
Andreywitaljevich
28.5.2013, 14:24
К сожалению, Виток не проверял на тр-рах 35-110 кВ. Его приобрели специально для измерений первички ТН 10-110 кВ (верхний предел измерения Витка - 100 кОм). Также используем его для испытаний КТП 10-0,4 кВ из-за его автономности. В принципе прибор нравится, компактный, удобный. Повторюсь, для измерений мощных тр-ров (максимум у нас 63 МВА) мне больше нравится ПТФ, даже дорогущий СА-10 с ним не сравнится. Прибор неприхотливый, крепкий, вибрации и тряски ему не страшны. В ближайшее время (дней 7-10) могу попробовать взять на измерения тр-ра 110/10 6,3 МВА Виток.
А вообще по выбору моста постоянного тока здесь есть неплохая
тема (с опросом)
Andreywitaljevich, Спасибо за исчерпывающий ответ. Если будете мерить "Витком" тр-р 110/10 6,3 МВА отпишитесь, пожалуйста, справится прибор с задачей или нет. Про прибор ПТФ начальнику говорил, но он говорит, что нужен автономный прибор. Поэтому и узнаю про "Виток"...
А прибор СА-10 справляется с измерением обмоток тр-ов 35 кВ?
Цитата(ЛЕША @ 25.5.2013, 10:33)

недавно случай был. Мостом Р4833 два индивидуума пытались измерение провести, а пользоваться им не получается. Зато спорить горазды были!.
Так он от батарей полчаса транс будет заряжать... А чуть стукнешь по баку, - стрелка ДРЫГ!
Кто-нибудь проводил замеры прибором СА-10? Справляется с измерением обмоток тр-ов 35 кВ
Andreywitaljevich
5.6.2013, 18:20
Да конечено справляется, и с тр-ми и 10 и 35 и 110.
Назначение Микроомметра С.А 10:
Микроомметр промышленный С.А10 обеспечивает безопасые автономные измерения малых сопротивлений с микроомметровой разрешающей способностью. Микроомметр предназначен для измерения сопротивления обмоток электромоторов или трансформаторов, коллекторов электромоторов, контактов переключателей, кабельных соединений, паяных соединений.Основными областями применения данного прибора являются прецизионные измерения сопротивления обмоток вращающихся машин и трансформаторов, контактов переключателей, коллекторов электродвигателей, кабельных соединений, точек пайки.
Микроомметр С.А10 – это 4-разрядный прибор (2000 емр), прочный корпус которого позволяет использовать прибор на промышленных объектах. Прибор питается от никель-кадмиевых аккумуляторов, которые заряжаются от встроенного зарядного устройства, подключаемого к сети 110 или 220 В микроомметре используется 4-проводный метод: на проверяемую цепь подается ток (I) и измеряется напряжение на выводах измеряемой цепи. Прибор отображает сопротивление цепи как отношение V/I
Особенности Микроомметра С.А 10:
Влагонепроницаемый корпус микроомметра для работы в производственных условиях;
Измерения при токе до 10 А без внешнего источника питания (внутренние аккумулятор и зарядное устройство);
Полная защита микроомметра от перегрузок по напряжению (до 380 В эфф. на измерительных выводах).
P.S. Недостаток у него, наоборот, в излишней точности, т.е лишний знак после запятой
Предел измерения до 200 Ом ((. Для измерения высокоомных обмоток трансформаторов напряжения нужен Р333, ну никак не избавиться от него.
Andreywitaljevich
7.6.2013, 16:14
Пришлось сегодня применить Виток при измерении омиков тр-ра 160 кВа в рем.цехе. Скажу откровенно, не справляется даже с ним, т.е. насыщение идет бесконечно долго. Даже при разрыве цепи измерения практически нет искры, что говорит о низкой энергии. Принесли ПТФ, и дело пошло - показания устанавливаются практически мгновенно, при разрыве цепи после измерений (что конечно не рекомендуется) - огромные искры.
Более того, после обеда выезжали на ПС, проводили измерение в том числе первичных обмоток ЗНОМ-35 (это около 3,7 kOm), тот-же эффект - бесконечно долгое насыщение сердечника, цифры очень медленно опускаются, буквально несколько минут, чуть сбой-все сначала.
Так-что Виток для меня очень упал в глазах, измерения вы им несомненно проведете, но при отличных зажимах -клещах (лучше болтовых) и затратите уйму времени. В то -же время аналогу этому прибору в измерениях выше 1 кОм пока не вижу (Р333 не предлагать)
Andreywitaljevich, огромное спасибо!
Цитата(Florizel @ 24.5.2013, 4:54)

Эксплуатируем прибор MMR-630. Он хорош, но замеряет сопротивление обмоток трансформаторов до 6 кВ. Трансформаторы на 35 кВ с большей индуктивностью отказывается мерить...
Попробуйте быстрый режим измерения (FAST).