Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор установки для прогрузки автоматов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


porcs
Нужна помощь в подборе установки для прогрузки автоматов .
Пользуемся РТ2048( десятилетней давности - самый первый)-два раза выходил из строя и блок управления и тиристорный блок. Скажем так - уже стал не надежный. Тем более не нравится импульсная форма выходного тока.
Хотелось бы взять установку до 20кА с синусоидальным выходом. По описаниям понравилась установка УПТР-2МЦ.
Кто-то работал с ней ? Что она представляет из себя в работе ?
Или подскажите еще какие нибудь варианты. Синус-7000-тоже не плохая установка.Но кажется обещали сделать Синус-10000 , но информации никакой не нашел. Что подскажете?
Делаю ссылку на форму выходного тока по причине того , что приходится пускать новое оборудование с автоматами более 1000 А и при импульсной форме выходного тока прогрузка бльшими токами получается совсем неточная ( +/- лапоть).А в связи с необходимостью соблюдения селективности на автоматах КТП хотелось бы более точно удостоверится в правильной работе автоматических выключателей.
Что можете предложить из нероссийского оборудования?
Заранее благодарен!
Работник
Работал с УПТР-2МЦ. При прогрузке автоматов более 100А удобен. Прибор конечно не назовешь современным, но на мой взгляд надежен. Хотя длительно не работал с ним, забрали. Но для прогрузки мелочевки лучше соответсвующий прибор, с э
тим долго получиться. Вообщем мне понравился. Особенно если стоять он будет у вас восновном на одном месте.
Еще хвалят серию УПА, но лучше как понял брать по току с запасом (в вашем случие УПА-16).
Питерцы конечно хвалят свой Синус, но на мой взгляд получился он слишком дорогой и тяжелый для своих мощностей. С ним не работал, не знаю устранили ли слабые места РТ 2048.
Кстати одни и теже автоматы у нас рабатывали при разных токах на РТ 2048 и УПТР, при прогрузке УПТР ток был значительно больше. Точно уже не помню но где-то 20%. Причем стабильно.
С импортом не сталкивался, но цены там кусаются.
Посмотрел цену на УПА-16. Берите УПТР, на мой взгляд)