Здравствуйте господа!
Вопрос на засыпку. Каким документом разрешается применять автомат переменного тока в цепи постоянного (ПУЭ не нашел, ГОСТ может или РД?). Либо есть некий расчет который позволяет выполнить перерасчет с АС на DC. На оборудовании применен автомат автомат AEG с напряжением 480 В(АС) в цепи 220 В(DC). Заказчик просит обоснование.
Работник
27.10.2011, 12:00
Завод-изготовителем. Указываются номинальные параметры при переменкеи постоянке. По крайней мере в старых паспортах автоматов так было. Возможно указывается только в ТУ (ГОСТ) которому соответствует автомат. Можно посмотреть заводской каталог про эти автоматы
alexpetrov57
27.10.2011, 12:03
Надо искать в каталоге в "подробных технических характеристиках".У АВВ так.
Гость Ильшат
27.10.2011, 13:06
Спасибо!
Andrey59
27.10.2011, 14:23
И у Moellera и Шнайдера тоже так (в каталогах в тех.характеристиках).
Лично у меня мнение (не знания) что не подойдет, обычно переменка 220 становится на постоянку 24В, у 220В постоянки очень тяжко с разрывом дуги и автоматы обычно специальные для постоянки.