ситуация-два тр-са включены в паралель -два ввода-10кв -два учета-1с крм 2-й крм не включена---на втором учете генерация реактивки на первом нет --выставили счет-60т гр -че делать при рарыве секционника генерация пропала
Сунцов Денис
25.8.2011, 14:52
поставьте реверсивные счетчики (прием-отдача) на вводах 10 кВ
Ваша реактивка вышла из одного транса и ушла в другой