Доброго времени суток
помогите решить проблему с герметичным соединением кабеля
ситуация такова
необходимо выполнить разветвление кабеля на освещение в распределительных коробках,
коробки находятся практически на земле и боюсь что зимой в коробках появиться вода
есть ли какие то решения герметичного соединения кабеля не боящегося воды ?
приходящий кабель ВВг 5х6 отходящий ПВС 3х2,5
тогда вам коробки с ip68, но стоят они дорого
второй, "колхозный", вариант - соединяете все в стандартных коробках 55 и более ip, а потом обыкновенным герметиком заливаете вводные отверстия и стыки. не рекомендую, правда, долго не живут - червячки прогрызают, и вода внутри обеспечена
третий - выносите коробки над уровнем засыпания снега
коробки уже вмонтированы в гранит IP65 но ввод кабеля не делался через кабельный зажим
то что посадить крышки на силикон это само собой
интересует как лучше сделать само ответвление
были варианты
1. на муфте райхам -(муфта 25см)не вместиться в коробку да и дорого
2. залить коробку каким то компаундом - опять таки дорого 1л компаунда стоит 70долларов у меня около 50 коробок
3. посадить на клемник (или пайка) затем на термоусаживающуюся трубку на основе клея - как вариант
ну тогда из дешевых третий вариант - оптимальный.
на пайку, на клемнике перепад будет и может термо лопнуть
Пайка+Термоусадка+обычный силикон внутри трубочки и побольше снаружи.
И будет жить долго и счастливо.