при испытании А.В. прибором Сатурн, по схеме с нагрузочным трансформатором, Т.Т, и внешним остановом не отображается значение тока, при работе с внутренним остановом без Н.Т работает нормально. подскажите кто сталкивался
Попробуйте "попытать" какой нибудь ВА 47-29 С 16 на прямую, без транса. Если время\ток не показывает -> в ремонт (ИМХО)
повторяю, что по схеме без транса и с внутренним остановом работаент нормально
АВ срабатывает, а Санурн не показывает цыфирь? Так?
А без транса показывает?
по схеме измерения без нагрузочного тр-ра все работает нормально
Solowey
18.10.2011, 18:45
Смотрите настройки прибора, при внешнем ТТ устанавить предел измерений 25,250,2500,ТТ. Вам нужно ТТ.