Slavka
Подскажите, можно ли поставить металлический щиток со счетчиком и автоматами на улице, если заземление возможно только ТТ и надо ли его вообще тогда заземлять?
Шаровая молния
Цитата(Slavka @ 29.5.2011, 15:43) *
Подскажите, можно ли поставить металлический щиток со счетчиком и автоматами на улице, если заземление возможно только ТТ и надо ли его вообще тогда заземлять?


ПУЭ 7-е:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. Ну и далее по тексту...
Slavka
То есть УЗО должно стоять не в этом щитке, а где то до него, если я правильно понял. Ну вобщем значит нельзя...
belok5
узо должно стоять в этом щитке. и в последующих, если таковые есть. просто землю никак не связывать с ПЕНом
Шаровая молния
Цитата(belok5 @ 29.5.2011, 19:08) *
узо должно стоять в этом щитке. и в последующих, если таковые есть


В последующих зачем?
Slavka
То есть этот щиток ( металлический, стоящий на улице, в котором будет стоять счетчик вводной автомат и узо ) можно только заземлить без соединения с нулем?
Шаровая молния
Цитата(Slavka @ 29.5.2011, 19:48) *
То есть этот щиток можно только заземлить без соединения с нулем?


Ты вроде бы сам так хотел?..
belok5
Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2011, 20:46) *
В последующих зачем?

ну а вдруг там на вводе 300 мА, а на какие-то группы 100,30 и 10? я ж общую ситуацию описал
Slavka
Цитата(belok5 @ 30.5.2011, 16:07) *
ну а вдруг там на вводе 300 мА, а на какие-то группы 100,30 и 10? я ж общую ситуацию описал
Да, так я и хотел вводной автомат, счетчик, общее узо 0.3 А, потом три автомата на три разных строения, а в них уже свои щитки
Шаровая молния
Цитата(belok5 @ 30.5.2011, 16:07) *
ну а вдруг там на вводе 300 мА


Если сельская местность, питающая линия длинная и контур заземления неважный, то 30-ти миллиамперное сработало бы, не то, что 100 и 300. (Проверял на даче).
haramamburu
Цитата(Slavka @ 30.5.2011, 19:26) *
Да, так я и хотел вводной автомат, счетчик, общее узо 0.3 А, потом три автомата на три разных строения, а в них уже свои щитки

Хм.. если вводные провода (кабель) "конкретно" защитите от замыкания на корпус щитка - то, имхо, можно
Slavka
Цитата(haramamburu @ 30.5.2011, 19:59) *
Хм.. если вводные провода (кабель) "конкретно" защитите от замыкания на корпус щитка - то, имхо, можно
Ну то есть нужна двойная изоляция на жилы на всю часть проводки до узо, как я понял


Цитата(Шаровая молния @ 30.5.2011, 19:37) *
Если сельская местность, питающая линия длинная и контур заземления неважный, то 30-ти миллиамперное сработало бы, не то, что 100 и 300. (Проверял на даче).
заземление постараемся хорошее сделать, все равно траншеи под кабели рыть, туда и заземлители будут забиты.
haramamburu
Цитата(Slavka @ 30.5.2011, 21:22) *
Ну то есть нужна двойная изоляция на жилы на всю часть проводки до узо, как я понял

Я б сказал "мульенная" - но при стыковке с щитом, иначе.... при пробое на корпус.... короче шаговое.
Шаровая молния
Цитата(Slavka @ 30.5.2011, 20:22) *
Ну то есть нужна двойная изоляция на жилы на всю часть проводки до узо, как я понял




Цитата(haramamburu @ 30.5.2011, 21:21) *
Я б сказал "мульенная" - но при стыковке с щитом, иначе.... при пробое на корпус.... короче шаговое.


Что-то я вас, бразеры, обоих недопонял. Объясните подробнее, желательно на русском. icon_biggrin.gif
haramamburu
Шаровая молния а что именно?
gomed12
Цитата(Slavka @ 29.5.2011, 20:04) *
То есть УЗО должно стоять не в этом щитке, а где то до него, если я правильно понял. Ну вобщем значит нельзя...

Почему же.
При использовании ЛЭП в системе TN безопасность при обрыве ПЕНа не обеспечивается, а система ТТ самое то.
Цитата
просто землю никак не связывать с ПЕНом

Тем более в ТТ нет ПЕНа, даже для обрыва.
Шаровая молния
Цитата(haramamburu @ 31.5.2011, 19:23) *
Шаровая молния а что именно?


Есть опасения, что проводка до УЗО может замкнуть на корпус щита? Хорошо, а если установить на вводе вместо автомата автомат совмещённый с УЗО? Вводной кабель будет заходить сразу на него. Опасность повреждения изоляции вводного кабеля (провода) на корпус щита исключается (при правильном, аккуратном монтаже).