в переносках используется напряжение 12 В...розетки и вилки стоят обычные как на 220В...обязательно ли использовать спец.розетки шрн с плоскими штырями?желательно ссылку на пуэ...спс
Гость_Дмитрий_*
Разъёмы розеток в системах SELV, PELV и FELV должны быть такими, чтобы невозможно было смешать эти системы, т.е. SELV подходит только к SELV, PELV подходит только к PELV и FELV подходит только к FELV.
haramamburu
Цитата(elmex @ 5.3.2011, 16:08) *
в переносках используется напряжение 12 В...розетки и вилки стоят обычные как на 220В...обязательно ли использовать спец.розетки шрн с плоскими штырями?желательно ссылку на пуэ...спс

Пункт не скажу - достаточно "подписать" и те и другие розетки - кстати, именно отсюда растут ноги - подписывать розетки 220В.
Дим
ПТЭЭП 2.12.6. Вилки приборов на напряжение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
elmex
вобщем я так понял что ниче менять не надо....только над каждой розеткой написать 12В....так?всем спасибо за ответ
case69rus
Цитата(elmex @ 5.3.2011, 17:14) *
вобщем я так понял что ниче менять не надо....только над каждой розеткой написать 12В....так?всем спасибо за ответ

нет! именно только подписи недостаточно! именно надо употреблять разные штепсельные соединения
elmex
case69rus, а гд это написано?спс
belok5
прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО комментарий пользователя Дим
сначала розетки должны отличаться конструктивно, и лишь потом должны быть подписаны в случае разного номинала в пределах одного помещения, ибо иногда 220 в могут быть линейным напряжением( 3 фазы)
elmex
belok5, короче говоря надо менять все вилки и розетки....на латвийские низковольтные
belok5
те, что в пределах до 50 в
elmex
belok5, belok5, на основании ПТЭЭП 2.12.6?
belok5
да, одного пункта вам вполне достаточно
elmex
belok5, belok5, не охота конечно этим заниматься....но надо...значит будукать в этот пункт главного ты
belok5
увы, тут много чем неохота заниматься))
Сунцов Денис
главное, чтобы вилка на 12 В не лезла в розетку на 220 В (наоборот можно)

Никакие надписи любых размеров и цветов не помогут, если будут вилки/розетки одинаковые.
elmex
Сунцов Денис, спасибо....знач будем менять