Гость_Гарик_*
9.2.2011, 13:37
Подскажите пожалуйста.
Существует ли понятие мощность для изделия - токоизмерительные клещи?
Если да, то как определить мощность токоизмерительных клещей в кВА.
Характеристики токоизмерительных клещей:
диапазон измерений клещей от 1мА до 1200А
коэффициент преобразования 1000:1
Напряжение рабочего режима 600В
Заранее спасибо.
Сунцов Денис
9.2.2011, 16:25
бывают клещи (тип сразу не скажу, покопайтесь в Инете) которые измеряют мощность (одновременно надо мерять ток и напряжение, некоторые клещи еще и косинус показывают)
В этом случае в паспорте указана максимальная измеряемая мощность
Цитата(Гость_Гарик_* @ 9.2.2011, 14:37)

Подскажите пожалуйста.
Существует ли понятие мощность для изделия - токоизмерительные клещи?
Если да, то как определить мощность токоизмерительных клещей в кВА.
Характеристики токоизмерительных клещей:
диапазон измерений клещей от 1мА до 1200А
коэффициент преобразования 1000:1
Напряжение рабочего режима 600В
Заранее спасибо.
Ну можно предположить что максимально допустимая измеряемая мощность этих клещей равна 264 кВт
Гость_Гарик_*
10.2.2011, 8:53
Цитата(dinamov @ 9.2.2011, 16:53)

Ну можно предположить что максимально допустимая измеряемая мощность этих клещей равна 264 кВт

как считал!
Цитата(Гость_Гарик_* @ 10.2.2011, 8:53)

как считал!
как обычно: 220В(стандартное фазное напряжние)*1200А(максимально допустимый ток для клещей)=264000 Вт ))
Гость_Гарик_*
10.2.2011, 13:27
Кроме максимально допустимой измеряемой мощности. Для данных токоизмерительных клещей существует какое нибудь другое понятие мощности (н-р полезная, активная и т.д.)? Если да, то как её считать. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть материал по данной теме, а то тяжело у меня с электричеством. Основной вопрос какова мощность данных токоизмерительных клещей?
Модель MB830A
диапазон измерений клещей от 1мА до 2400А
коэффициент преобразования 3000:1
Напряжение рабочего режима 600В
Напряжение холостого хода меньше 46В
Полное сопротивление нагрузки меньше 5 Ом
Модель SR704
диапазон измерений клещей от 1мА до 1200А
коэффициент преобразования 1000:1
Напряжение рабочего режима 600В
Полное сопротивление нагрузки меньше 5 Ом
Гость_Гарик_*
10.2.2011, 13:40
Какова полезная мощность в киловольт-амперах в стационарном режиме при номинальном вторичном напряжении (или силе тока в тех случаях, когда это справедливо), а также при номинальной частоте, номинальной температуре?
Выше приведенных моделей токоизмерительных клещей. Заранее спасибо.
Костян челябинский
10.2.2011, 14:40
Что ты понимаешь под мощностью клещей?
ЭТИ клещи мощность не измеряют. Поэтому и параметра такого в паспорте на них нет. НУ НЕТ У НИХ МОЩНОСТИ. Может мощность, потребляемую от батарейки в режиме измерения?
Гость_Гарик_*
10.2.2011, 15:44
Вот определения коректны ли они для данных приборов
1.Мощность трансформатора определяется как полезная мощность в киловольт-амперах в стационарном режиме при номинальном вторичном напряжении (или силе тока в тех случаях, когда это справедливо), а также при номинальной частоте и без превышения номинальных ограничений по температуре.
2.номинальное вторичное напряжение - напряжение на зажимах вторичной обмотки, получающиеся при холостом ходе трансформатора и номинальном напряжении
3.номинальная выходная мощность - произведение номинального вторичного напряжения и номинального вторичного тока.
коректен ли для данного вида -переносной разъемный трансформатор (токоразъемные клещи) термин потребляемая мощность.
Данные приборы подключаются к мультимитру или другому измеряемому прибору
kruglov8683
10.2.2011, 19:01
Цитата(Гость_Гарик_* @ 10.2.2011, 15:44)

Вот определения коректны ли они для данных приборов
1.Мощность трансформатора определяется как полезная мощность в киловольт-амперах в стационарном режиме при номинальном вторичном напряжении (или силе тока в тех случаях, когда это справедливо), а также при номинальной частоте и без превышения номинальных ограничений по температуре.
2.номинальное вторичное напряжение - напряжение на зажимах вторичной обмотки, получающиеся при холостом ходе трансформатора и номинальном напряжении
3.номинальная выходная мощность - произведение номинального вторичного напряжения и номинального вторичного тока.
коректен ли для данного вида -переносной разъемный трансформатор (токоразъемные клещи) термин потребляемая мощность.
Данные приборы подключаются к мультимитру или другому измеряемому прибору
При х.х. это ЭДС, номинальное вторичное напряжение - при номинальном токе нагрузки, а остальное, вроде правильно.
Гость_Гарик_*
11.2.2011, 10:06
Так всетаки какая будет мощность исходя из этих определений и как её определить?
У Ваших клещей мощности как таковой нет, они предназначены для измерений в цепях переменного тока до 1000В. Измеряемая мощность максимальная 600х1200=720кВт или кВА.
Искал себе клещи и наткнулся на это.Клещи уже измеряют и мощность. Вспомнил про ваш пост.
Цитата(Uran @ 12.3.2011, 7:55)

Клещи уже измеряют и мощность.
Для ваттметра требуется одновременно ток и напряжение.
Забавно на сайте производителя этих чудесных клещей читать про "кажущуюся" мощность...

Хочется сказать: перекрестись, и не будет казаться.
Если еще ценник увидишь на эти клещи-точно перекрестишься...
Цитата(Uran @ 12.3.2011, 11:40)

Если еще ценник увидишь на эти клещи-точно перекрестишься...
У меня такие:
http://samarapribor.ru/main/c-a_8334_s_kleshhami_mn93a.htmlЧестно! Только больших клещей нет, и маленькой сумочки...
Роман у тебя клещи не для каждого, а эти мастеховские- ширпотреб, не сертифициованный.
лень логиниться
12.3.2011, 13:33
Цитата(Roman D @ 12.3.2011, 12:47)

У меня такие:
.............
Честно! Только больших клещей нет, и маленькой сумочки...
Всё равно- буржуй...
Я вот, по старинке, с начала 90-х аналоговое изделие, когда надо, юзаю.
Ц4505М называется...
Цитата(Uran @ 12.3.2011, 12:31)

эти мастеховские- ширпотреб
True RMS - это для понимающих. Вполне серьёзная машинка. От моей отличается только однофазностью.

Цитата(лень логиниться @ 12.3.2011, 12:33)

Ц4505М называется...

А косинусы он мерит?
[quote name='Roman D' date='12.3.2011, 15:33' post='174885']
True RMS - это для понимающих. Вполне серьёзная машинка. От моей отличается только однофазностью.

Согласен, есть с True RMS за 2крубля, но за доп функции в виде измерения мощности, я не готов переплачивать 5-6 крублей.
лень логиниться
12.3.2011, 18:52
Цитата(Roman D @ 12.3.2011, 15:33)

................................
А косинусы он мерит?

Да куда нам... на кой...электромонтажнику вольному, у которого лет 15-ть книжка трудовая дома пылится,
эти заумности?! Нет конечно...прибор, совдеповский, стрелочный- напряжение, сопротивление, ток...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.