Fedosey
Подскажите методику или пример выбора и проверки на стойкость к токам КЗ разъединителя 0,4кВ.
Выбрать -то я его выбрал по номинальному току и напряжению, а вот как проверить не знаю.
Andrey59
По моему мнению рубильники не предназначены для коммутации токов кз, а следовательно и не проверять. Это для автоматов и предохранителей.
Fedosey
Цитата(Andrey59 @ 5.10.2010, 12:02) *
По моему мнению рубильники не предназначены для коммутации токов кз, а следовательно и не проверять. Это для автоматов и предохранителей.

По-моему мнению тоже, а в замечаниях указали, что надо посчитать и проверить.
просто разъединители стоят на вводе в ГРЩ (вместо АВ поставить разъединители условие заказчика), а питающая ТП находится за соседней стенкой, соответственно в ТП и надо проверять АВ на стойкость к КЗ.
Но в принципе как они проверяются (разъединители) знает кто-нибудь?
Andrey59
ПУЭ гл.1.4
http://fictionbook.ru/author/valentin_kras...ine.html?page=3
Fedosey
Спасибо.