Artem Mordvinov
19.10.2009, 0:30
Здравствуйте
Специалисты подскажите
Ставим УПС Libet 1500VA для розеток копьютеров и охранной сигнализации
Расстояние около 350 м от UPS/
Общая нагрузка около 30А.
Нужно ли ставить грозозащиту на выходе и входе UPS.
Или в UPS есть своя грозозащита
Спасибо
Не во всех ИБП есть грозозащита (имеется в виду защита комп. сети?), смотрите в паспорте.
gomed12
19.10.2009, 19:53
От сетевых перенапряжений могут быть в БП ПК и варисторы, но от грозовых перенапряжений необходимо устанавливать дополнительно УЗИПы соблюдая селективность, начиная от питающей сети, кончая индивидуально для каждой единицы оборудования.
A Mordvinov
22.10.2009, 22:48
Спасибо
Я имел ввиду защита УПСА на входе и на выходе
Кстати странная особенность УПСА если перевернуть вилку на входе то на выходе по нолевому проводу пойдет фаза.
и УПС будет вести себя нестабильно, постоянно переключаясь.
Я об этом не знал
Специалисты говорят что на всех упсах важно соблюдение фаза ноль на входе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,