Есть прибор -- анализатор качества электроэнергии (вышеобозначенный). Есть к нему программа -- Harmonics A1.0. Прибор работает нормально, графики выдает как надо. Только не совсем понятно, что за графики THD в процентах от тока, напряжения, да и как он вообще считает величины? (по действующим значениям, по мгновенным?) например: P=100 кВт, Q=0,
cos f =1. Теоретически S=P, а она почему-то 140кВА. Кто в курсе--поясните , пжл. Буду премного благодарен. спс
Andrey59
2.10.2009, 10:25
Активная мощность, переданная нагрузке, зависит от составляющей (I
1) тока основной сетевой
частоты.
Когда ток, потребляемый нагрузкой, содержит гармоники, действующее значение тока Irms
превышает основной ток I1.
Cуммарный коэффициент гармонических искажений (THD) определяется выражением:
THD=корень квадратный (Irms/I1) в квадрате -1, отсюда
Irms= I1xкорень квадратный(1+THD в квадрате)
Токи гармоник вызывают увеличение джоулевых потерь во всех проводниках, в которых они
протекают, и дополнительное повышение температуры в трансформаторах, устройствах, кабелях и
др.
Это так удалась цитата из Технической библиотеки Шнейдер Электрик "Руководство по устройству электроустановок"
Motoblock
13.10.2009, 8:52
Более менее ясно. А вот такой вопрос--- не подскажете, где взять примерный техотчетик для этого прибора. Может кто выдавал, так осталась форма? если есть -- подеоитесь инфомацией, пжл.