Ситуация такя.
Имеется понижающий(переносной) трансформатор,трёх фазный 380/220 2,5 кВА . Используется для питания электроинструмента (шпалоподбойки -это повиду напоминает отбойные молотки, но только их задача увибрировать щебёнку около шпал)
ручки резиновые ,а так всё их металла, за исключением буфера между держащей частью и вибрирующей.
Кабель до стороны ВН имеет три фазы и заземляюший провод .
Но вот со стороны НН (220в) уже никакого замемления нет только три фазы.
А так понимаю нужно защетить бедных работников которым приходиться работать
и в лужах тоже.
Посоветуйте на какую сторону поставить Диф. Автомат (на сторону НН ? )
И какой ток утечки надо выбрать , чтоб и защитить смог и по пустякам не вырубалось.
Ещё вопрос : В диф. автомате в отличии от узо уже есть защита от кз и перегрузки???