Есть Большой Железный Трансформатор, при нём - 4 вторичные обмотки 17В, 5А по паспорту. Измерил: Uхх1 - 20В, Ri1 = 4Ом, Ri2 = 0,15Ом; я задействовал 2 обмотки последовательно, так что - 40В и 0,3Ом (+ приведённое первички 0,13Ом + прив. сети 0,033, в итоге 0,46Ом). Гружу эту обмотку резистором 8,2Ом, роняя её с 40 до 36,7В (СКЗ) - получаю внутреннее сопротивление уже в 0,74Ом - тут первый вопрос: это индуктивность рассеяния так гадит или я неправильно считаю?
Ставлю мостик 25А, банку 10000/80 (ЭПС - около 0,03Ом), получаю 52В постоянки, гружу на 27Ом - падает до 43В, непорядок! Средний ток обмотки - 1,7А (совпадает с током нагрузки), амплитудный - 4А, а просадка вершины - 6В (по скопу), т.е. Ri уже 1,5 Ома!! Это что, опять индуктивность?
Сердечник если шо - ПЛ, сабж советский. Грузил только одну половину (катушку), мож в этом проблема?
Подключил 2ю половинку - просадка уменьшилась в 1,7 раза, то есть делое не в асимметрии.
Померил общую Ls со стороны первички подачей тока в 0,5А - 33мГн, это получается, при номинальном токе 15В теряются на ровном месте?? а на несинус. токе - и больше.