Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подобрать реле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


UEA
Всем здравствуйте. Прошу помощи в подборе реле. Задача реле - включать небольшую нагрузку при одновременной подаче напряжения от двух источников. Напряжение источников - 220 в. Нагрузка - 220 в., с небольшим током ( электрический звонок ). Напряжение от одного источника ( первого или второго ) присутствует всегда. Реле желательно с креплением на din рейку. Спасибо.
Shura_with_KINEF
Одновременной подачи от двух не получится, если на одном напряжение присутствует всегда.
с2н5он
ТЗ не понял, зачем одновременно два источника? работа в параллель?или всё таки переключение на реле с одного источника на другой?
UEA
Два источника. Есть нормальная сеть и генератор. На входном щитке стоит пакетный переключатель, положение которого определяет входной источник напляжения. Когда сети нет вручную запускается генератор и на щитке вручную переключаетсяч пакетник. Если в процессе работы генератора появляется сеть, хотелось бы слышать звуковой сигнал, что бы зря не гонять генератор
с2н5он
обязательно звуковой? поставьте смс розетку, будут сообщения вкл/выкл
gomed12
Генератор отключили сигнал исчезнет
https://postimg.cc/JtNj3ywq
Shura_with_KINEF
Любое многофункциональное реле. Например такое:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для этого реле выжимка из руководства для конкретно вашего применения. Режим одновибратора В.
При подаче напряжения на Uн (А1 А2), контакты (15 и 18) замыкаются на установленную длительность. Uн - напряжение из сети, контактами 15 18 замыкаете цепь звонка с питанием от генератора. S - не используется.
Получится, что при появлении сети при работающем генераторе прозвенит звонок, если генератор не запущен, звонка не будет.
Повторюсь, что подобных реле много, главное питание 220 В и группа контактов нормально разомкнутых.

В режиме С с момента появления сети, будет прерывисто звонить, пока не заглушите (или не заглохнет) генератор
gomed12
Кстати может быть реализовано и на одном реле
Shura_with_KINEF
На одном простом реле, просто звенеть будет пока генератор не заглушишь. Схема та же, - обмотку на сеть, контакты на звонок с питанием от генератора.
UEA
Спасибо, Shura_with_KINEF. Буду разбираться
Shura_with_KINEF
gomed12, нейтраль общей делать нельзя. При коммутации источников питания надо рвать все проводники под напряжением, а значит и нейтраль тоже. Т.е. для обмотки нейтраль от сети, для звонка нейтраль(условно) от генератора.
gomed12
Цитата(Shura_with_KINEF @ 23.6.2026, 15:34) *
На одном простом реле, просто звенеть будет пока генератор не заглушишь.

На одном реле зазвенит только при появлении напряжения в сети, что означает генератор можно заглушить
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.
Не нравится можно и раздельно на одном реле.
Shura_with_KINEF
При чём тут нравится, не нравится? Нужно правильно. beer.gif
traveller
Так не объединяйте нейтрали. Обмотка реле запитана от сети. Звонок запитан от генератора через нормально разомкнутый контакт реле.
Еще я добавил бы выключатель в цепь обмотки реле, чтобы включить его тогда, когда вручную запускается генератор и происходит переключение нагрузки на него, и выключить тогда, когда происходит обратное переключение.
Можно возложить эту функцию на доп. контакт пакетного переключателя (если такой контакт в принципе на этом переключателе возможен).
В результате звонок будет звенеть только в то время, когда в сети есть напряжение, и потребитель запитан от генератора. Когда генератор выключен или в сети напряжения нет, сигнала не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.