Всем доброго времени суток! Будьте так добры, разъясните простому обывателю причину "проблемы":

Дано: УЗО дкрафт 63 А. На этот УЗО подключены: розетки и освещение комнаты, коридора и сан. узлов.
При установке розеток в комнате (при отключенных автоматах), когда я замыкаю 3 контакта стриппером, что б обрезать провода, срабатывает УЗО.
Нормально ли это? И если ненормально, то почему так происходит?
Спасибо за отклик!
Shura_with_KINEF
Нормально. Вы замыкаете три проводника, но отключен автоматом только один, а замыкание не отключенных, защитного и нейтрального, и вызывает срабатывание УЗО.
Sist
Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (RE) не отключаются автоматами и в них есть разница потенциалов примерно 2 -3 вольта (падение напряжения на N проводнике при протекании тока нагрузки других абонентов) и при их замыкании возникает ток и поэтому срабатывает УЗО.
плохой
Цитата(Елена0010 @ 15.4.2026, 9:22) *
... если ненормально, то почему так происходит?
Спасибо за отклик!

К сожалению, причины могут быть разные. Надо разбираться на месте.