Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос такой - для статичных систем мы выбираем ток плавкой вставки по длительному расчетному току цепи, НО если есть какие-либо пусковые токи, то мы должны их учесть, чтобы не перегорела вставка при пуске... Для этого вводится расчет Iв=Iпуск/(1,6~2,0)... Но зачем же по полученному в формуле току плавкой вставки выбирать кабель не пойму.... Таков расчет приводит Карпов ФФ. А у меня в расчетах получается на кабеле 6 кв.мм. по меди надо ставить плавкую вставку 120А
Потребитель кран-балка: Ррасч=11,2кВт, соs=0,5, Iр=34,04А (питание: РП - рубильник - кран-балка)
1.Выбираем кабель по расчетному току - ВВГнг4х6 (Iдд=35А)
2.Выбираем плавкую вставку в рубильнике: Iв=7*34,04/2,0=119А, принимаем Iв=120А (ПН-2)...... И вот господин Карпов после этого расчета выбирает кабель по току в 120А, т.е. медный 35 мм.кв.
Или я не правильно все это понимаю или одно из двух...... Разъясните, пожалуйста, кто сведущ....
Заранее очень благодарен!