Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос такой - для статичных систем мы выбираем ток плавкой вставки по длительному расчетному току цепи, НО если есть какие-либо пусковые токи, то мы должны их учесть, чтобы не перегорела вставка при пуске... Для этого вводится расчет Iв=Iпуск/(1,6~2,0)... Но зачем же по полученному в формуле току плавкой вставки выбирать кабель не пойму.... Таков расчет приводит Карпов ФФ. А у меня в расчетах получается на кабеле 6 кв.мм. по меди надо ставить плавкую вставку 120А

Потребитель кран-балка: Ррасч=11,2кВт, соs=0,5, Iр=34,04А (питание: РП - рубильник - кран-балка)

1.Выбираем кабель по расчетному току - ВВГнг4х6 (Iдд=35А)
2.Выбираем плавкую вставку в рубильнике: Iв=7*34,04/2,0=119А, принимаем Iв=120А (ПН-2)...... И вот господин Карпов после этого расчета выбирает кабель по току в 120А, т.е. медный 35 мм.кв.

Или я не правильно все это понимаю или одно из двух...... Разъясните, пожалуйста, кто сведущ....
Заранее очень благодарен!
dimbas
По току защищаемого аппарата необходимо выбирать кабель только для механизмов поверженным перегрузкам
Для механизмов не подверженым перегрузкам можно брать по расчетному току