Цитата(Олега @ 15.4.2008, 11:25)
Посмотрел таблицу Люшина Г. Почему он для времени расцепления приводит средние значения, а не верхние из диапазона?
Выдерка из ПУЭ
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.
Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.Если руководствоваться п. 3.1.8. ПУЭ, то мы должны выполнить два условия:
1.Обеспечить наименьшее время отключения защищаемого участка в аварийных режимах.
2.Выполнить требование для селективной работы защитных аппаратов.
Люшнин Геннадий:
«Зона токов правее синей линии обеспечивает срабатывание автоматического выключателя со временем менее 0,4 с (зелёная стрелка). Зона токов правее коричневой кривой обеспечивает срабатывание автоматического выключателя со временем менее 5 с. Таким образом считаем, что для обеспечения требуемого времени срабатывания автоматического выключателя в пределах менее 0,4 с, считаем что ток КЗ должен превышать 10Iн для автоматического выключателя с характеристикой типа С (работает электромагнитный расцепитель). Если время срабатывания автоматического выключателя должно быть не более 5 с, то в этом случае считаем, что наиболее вероятно срабатывание обратнозависимого расцепителя, поэтому для определения зоны срабатывания необходимо пользоваться индивидуальной время-токовой характеристикой конкретного автоматического выключателя.»Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что автор Люшнин Г. в первом случае имел ввиду ток уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку). На время-токовой характеристике, зона токов правее синей линии. А во втором случае имел ввиду ток автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой. На время-токовой характеристике, зона токов правее коричневой линии.
Требование пунктов ПУЭ при этом не нарушено. Можно выбирать уставки
.
С обратно зависимой от тока выдержкой времени (сокращенно-с зависимой характеристикой) работают и некоторые реле, такие как: РТ-80(-90), РТВ I-VI (реле тока прямого действия с выдержкой времени, которое встраивается в приводы ПП-67 и ППМ-10 для масляных выключателей). Реле тока с зависимой характеристикой автоматически уменьшает время срабатывания при увеличении тока через реле. Аналогично работает расцепитель автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой.