Подскажите пожалуйста, какую мощность пропустит через себя 3-х полюсный автомат на 32 А
skinosik2
25.3.2008, 0:43
Активная мощность в 3-х фазной сети равна корень из 3 умножить на линейные напряжение и ток и на косинус фи. От сюда следует без учета косинуса 1,7*380*32=20кВт. Косинус зависит от нагрузки. Допустим если это двигатель, то косинус примерно 0,8-0,9. То получаем активную мощность равную 20*(0,8-0,9)=16-18 кВт