Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет тока утечки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


Олега
В ПУЭ написано про 0,4мА на 1А нагрузки и 0,01 на 1м погонный.
Посчитал, к примеру, на 10кВА 3-х фазного аппарата при cos=1 Iр=15,19А. Соответственно 15.19*0.4=6,08А.
Не нужно ли помножить этот результат на 1,732..? Ведь в 3-х фазном УЗО все проводки пролазят через одно колечко. измерительная катушка одна?
gomed12
Так, 6,08 мА без доп. телодвижений.
Олега
Так ведь 15,19А на одну фазу. Если используется она одна, то точно 6,08мА.
А ежели нагрузить 15,19А на вторую (и далее на третью), ничего добавить на утечку не надо? И кол-во (с протяженностью) проводков увеличивается.
gomed12
Цитата
И кол-во с протяженностью проводков увеличивается.

Увеличивается на длину из расчета 0,01мА/м.
Victor195002
Добрый день.
Цитата(gomed12 @ 7.3.2008, 16:16) *
Так, 6,08 мА без доп. телодвижений.


Если иметь ввиду, что суммарный ток в катушке датчика тока создается за счет векторной суммы потоков Ф от токов трех фаз (естественно, с учетом потока от тока в нулевом проводе, когда таковой вдруг да имеется), сдвинутых на 120 град., то действительно это так. Олега, не сомневайтесь icon_smile.gif .
gomed12
Цитата
А ежели нагрузить 15,19А на вторую (и далее на третью), ничего добавить на утечку не надо?

Сначала было как утверждение.
6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода.
Олега
Сильно извиняюсь, но после 7-го да 10-го (д.р. любимой тещи) необходимо уточнить:

Вариант1. Умножаем на 3? "6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода."

Вариант2. С учетом "векторной суммы потоков", на 1,732?

Лично мне 2-й вар. больше нравится. Причем и в отношении мА/метр.
gomed12
Цитата
Вариант1. Умножаем на 3? "6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода."

Ничего не умножаем, т.к. расчетный ток утечки с каждой фазы будет 6,08 мА на каждую фазу нагрузки + 0,01 мА на каждый метр длины фазного провода.
И аппарат диф. защиты на этот ток утечки.
Олега
Утечка одной фазы в 6,08мА выдаст дельту на измерительной катушке. При включении нагрузки на второй фазе и утечке в 6,08мА дельта на выходе не изменится?

При включении второй фазы расчетная длина фазных проводников не увеличится в 2 раза?
gomed12
Цитата
При включении нагрузки на второй фазе и утечке в 6,08мА дельта на выходе не изменится?

При утечках сразу с 2 фаз (возможно чисто теоретически), суммарная утечка с этих фаз, все равно 6,08 мА+дельта линии, но направление противоположно теоретически возможной в это же время такой же утечке с оставшейся фазы.
Цитата
При включении второй фазы расчетная длина фазных проводников не увеличится в 2 раза?

При расчете по-фазной утечки с линии мы их уже учли, зачем же вторично в расчет, если даже она двойная утечка?
Dux
Прошу прощения за нубство, все-таки не очень понял итог рассуждений.
Какой же будет расчетный ток утечки на 10кВА 3-х фазного аппарата при cos=1 Iр=15,19А при длине трехфазного кабеля 100м?
Соответственно 15.19*0.4=6,08мА - это ток утечки на амперы, он на 3 не умножается - верно?
100м*0,01мА/м=1мА - это ток утечки по длине кабеля, его нужно/не нужно умножить на 3 (т.к. фаз у нас три, и суммарная длина фазного проводника уже 300м)?
Чему равен суммарный ток утечки - (6,08мА+1мА=7,08мА) или (6,08мА+3мА=9,08мА)?
Заранее спасибо за пояснения!

YuryK
Добрый день, добавлю свои три копейки.
1. Узо действует на разницу токов в фазном проводнике (-ах) и нулевом. Значит:
- если нагрузка трехфазная и симметричная, то тока на катушке от действия фазных проводников нет (геом. суммма токов равна нулю) в нулевом проводе тока тоже нет.
- если нагрузка не симметричная, то ток в катушке появляется, но в нулевом проводнике появляется уравнивающий ток, УЗО не срабатывает.
У меня получились такие выводы, что если утечка идет по всем трем фазам одновременно (например по 35мА), то нагрузка остается симметричной, и в нулевом проводнике никакого тока нет - УЗО не сработает, а сработает оно только когда утечка по одной фазе будет отличаться от утечек в других фазах на 30мА, т.е. самый "жесткий" режим для УЗО - работает только одна фаза. Поэтому при расчетах беру ток одной фазы, по этой же причине беру длину кабеля, а не сумму трех фазных проводников. Но это только мое мнение на основе того, что пишут про устройство УЗО. Может устройство работает немного по другому, или я ошибся в рассуждениях. Есть еще мнения.

P.S. я считаю: 6,08мА+1мА=7,08мА
Pantryk
Рассмотрите мгновенное значение тока. Допустим в одной фазе а протекает ток и часть этого тока утекает, тогда по двум другим обратно потечет этот ток минус утечка (по половине в каждой фазе). Будет небаланс.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.