Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Экранирование магнитного поля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Алексей_*
Приветствую, уважаемое сообщество. В нашей организации в служебном кабинете, расположенном через стенку от трансформаторной подстанции уровень магнитного поля превышает предельно допустимый в 5 раз. Скажите пожалуйста, какие существуют методы экранирования?
Oleg72
А здание из чего?
gomed12
Подключенную к контуру заземления металлическую сетку на стену.
Можно и со стороны ТП, дешевле, но и с внутренней с облицовкой.
Олега
Посмотрите www.crism-prometey.ru. , экраниров. магн.полей пром.частоты
Гость_fakel_*
Сетка вроде как электрическое поле экранирует
Олега
Это смотря какая. См. выше.
gomed12
Для индивидуальной защиты предлагается
http://www.energoform.ru/ru_products.html
Олега
Запарно будет сидеть в кабинете.
gomed12
Цитата
Запарно будет сидеть в кабинете.

По команде "газы" в Африке не слабо в противогазе?
Для кабинетных можно и коллективно-индивидуальную если подойдет.
http://alfa3.spb.ru/astra.php?pharaon1
Олега
Клин клином? (одно магнитное поле другим?)
Природа ауры непознана. Коробочка смахивает на фуфло, извините.
gomed12
Кактусы?
В научной части сайта достаточно критики, как бы себя подставлять "фуфлом" нет резона.
ВладимирР
Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.3.2008, 6:24) *
Скажите пожалуйста, какие существуют методы экранирования?


Смотрите на http://www.pole.com.ru/protect.htm
gomed12
Рекомендации СанПиН 2.2.4.723-98

5.1. Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.
5.2. К организационным относятся мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ограничения продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия МП (без нарушения сложившейся системы эксплуатационного обслуживания электрооборудования) и организации рабочих мест на расстояниях от токоведущих частей оборудования, обеспечивающих соблюдение ПДУ.
5.3. При проектировании электроустановок организационные мероприятия включают:
• отказ от размещения производственных помещений, рассчитанных на постоянное пребывание персонала вблизи токоведущих частей электроустановок, а также под и над токоведущими частями оборудования (например, токопроводами), за исключением случаев, когда уровни МП по результатам расчета не превышают предельно допустимые;
• расположение путей передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от экранированных токопроводов и (или) шинных мостов, обеспечивающих соблюдение ПДУ;
• исключение расположения токоограничивающих реакторов и выключателей в соседних ячейках РУ 6-10 кВ.
При проектировании ВЛ предпочтение должно отдаваться двухцепным ВЛ с расположением фазных проводов, обеспечивающим максимальную компенсацию МП фазных проводов обеих цепей.
При проектировании КЛ их расположение должно обеспечивать соблюдение допустимых значений МП у поверхности земли.
5.4. При эксплуатации электроустановок организационные мероприятия включают следующее:
• зоны с уровнями МП, превышающими предельно допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала (например, камеры выводов турбогенераторов), должны ограждаться и обозначаться соответствующими предупредительными знаками;
• осмотр электрооборудования, находящегося под напряжением, должен осуществляться из зон с уровнями МП, удовлетворяющими нормативным требованиям;
• ремонт электрооборудования следует производить вне зоны влияния МП.
5.5. К техническим относятся мероприятия, снижающие уровни МП на рабочих местах путем экранирования источников МП или рабочих мест. Экранирование должно осуществляться посредством материалов с высокой магнитной постоянной или активных экранов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.