Помогите разобраться с вопросом.Какие условия нужно соблюсти при включении 2-х и более тр-ров в паралель.Например есть 2 сухих 630ква и маслянные 1000ква .Какая разница напряжения на низкой стороне допустима?
mic61
Цитата(SWORIK @ 2.3.2008, 18:25) *
Помогите разобраться с вопросом.Какие условия нужно соблюсти при включении 2-х и более тр-ров в паралель.Например есть 2 сухих 630ква и маслянные 1000ква .Какая разница напряжения на низкой стороне допустима?

Правила технической эксплуатации:
2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов
(автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет
нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих
условиях:
группы соединений обмоток одинаковы;
соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5%;
напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +-10%;
произведена фазировка трансформаторов.

Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими
трансформаторами с различными напряжениями короткого замыкания
допускается в небольших пределах изменение коэффициента трансформации
путем переключения ответвлений при условии, что ни один из
трансформаторов не будет перегружен.