Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц.
Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко
не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ.
Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol).
Однако, разнообразие у Вас.
Так, в первом приближении, оборудование не угробится. Импульсные блоки питания будут работать и потреблять чуть больший ток, чуть больше греться. Частота им не важна. Не сгорят.
Ну можно глянуть их характеристики (рабочий диапазон напряжения и потребляемого тока), и если очень надо (и начальство совсем не грамотное), то сослаться на то, что они могут не запуститься (а начальство скомандует проверить!) или перегреться и выйти из строя.
Что касается АД, то с ними проще (и реальнее.) Вращающий момент прямо пропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален первой степени частоты. Вобщем, не вдаваясь в расчеты, рабочий момент на валу двигателей уменьшится на 25%, т.е. некоторые двигатели могут просто затормозиться или агрегаты будут работать с меньшей (на четверть!) производительностью.
А еще, если в освещении используются лампы накаливания, то они будут светиться значительно "тусклее" (на 20%.)