Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Aleksandrnew
Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц.
Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко
не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ.
Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol).
mic61
Цитата(Aleksandrnew @ 2.3.2008, 0:11) *
Руководство временно,на ремонт, хочет перевести оборудование с 440вольт 60 гц на 380вольт 50 гц.
Кто поможет реально советом,как разговаривать и убедить людей наделённых властью,но глубоко
не разбирающихся в эл.технике не гробить оборудование. Моторы от 0,5 - 150квт. ротор КЗ.
Импульсные блоки питания для АПС (Norcontrol).

Однако, разнообразие у Вас. icon_eek.gif
Так, в первом приближении, оборудование не угробится. Импульсные блоки питания будут работать и потреблять чуть больший ток, чуть больше греться. Частота им не важна. Не сгорят.
Ну можно глянуть их характеристики (рабочий диапазон напряжения и потребляемого тока), и если очень надо (и начальство совсем не грамотное), то сослаться на то, что они могут не запуститься (а начальство скомандует проверить!) или перегреться и выйти из строя.
Что касается АД, то с ними проще (и реальнее.) Вращающий момент прямо пропорционален квадрату напряжения и обратно пропорционален первой степени частоты. Вобщем, не вдаваясь в расчеты, рабочий момент на валу двигателей уменьшится на 25%, т.е. некоторые двигатели могут просто затормозиться или агрегаты будут работать с меньшей (на четверть!) производительностью.
А еще, если в освещении используются лампы накаливания, то они будут светиться значительно "тусклее" (на 20%.)
Aleksandrnew
Благодорю за сочуствие и за помощь.Один блок питания уже полыхнул.Влетели в хорошие деньги,если учитывать,
что таких уже не выпускают.Руководство уже задумалось.
gomed12
Из выражения M=P/n получается, при уменьшении напряжения, пропорционально уменьшается подводимая мощность и мощность на валу, но в то же время при уменьшении частоты сети, уменьшается и скорость вращения ЭД.
Больший вред приносят эти изменения элементам следящих систем и системам управления электроприводами, в том числе трансформаторным и импульсным блокам питания.
Отсюда можно сделать вывод:
1. Уменьшение скорости вращения влияет на производительность ЭД, хотя при этом динамический момент на валу остается приблизительно неизменным.
2. ЭД не выходит на свой номинальный режим.
3. В системах управления эл. приводом возможно частичное или полное уничтожение оборудования.
4. Даже для одиночных приводов (насосы, вентиляторы, калориферы) с дистанционным управлением из-за занижения напряжения питания, управляющие катушки не смогут втянуться.
5. И наконец, люди, наделенные властью, могут нанести последствия чреватые непоправимыми финансовыми затратами.
Выход из положения.
1. Приобрести сетевые двухмашинные агрегаты Г-Д на группу ответственного оборудования, если такое имеется.
2. То же ИПБ на группу, либо на все оборудование.
3. Чтобы не возникали такие ситуации, внедрить систему ППР и производить регламентированные ремонты для поддержания оборудования в исправном состоянии.
mic61
Цитата(Aleksandrnew @ 2.3.2008, 14:38) *
Благодорю за сочуствие и за помощь.Один блок питания уже полыхнул.Влетели в хорошие деньги,если учитывать,
что таких уже не выпускают.Руководство уже задумалось.

А какой мощности блок питания? Он техфазный? И, простите за тЁмность, что такое АПС? "Бытовые" импульсники выдерживают такое снижение напряжения. И снижение/повышение частоты на них не влияет по той причине, что входное напряжение выпрямляется на входе в БП.
Aleksandrnew
АПС -это аварийно-предупредительная сигнализация. А блок питания серии TSX (Telemechanique) который
заменил приехавший спец из Англии.Компания заплатила за приезд и замену блока 60т. фунтов.В акте,
damage report ,причиной названо падение напряжения.Блок этот питал компьютер обеспечивавший зашиту и управление компрессорами сжижения газа.Зато таперь я могу легко требовать,для таких целей закупку повыш. тр-ра 380/440в.А частота для этого не так критична. Ну а моторы вроде пока работают,правда не в полную силу.Всех благодарю за содействие.