ChisinevSveta
28.2.2008, 15:46
Помогите разобраться:
Подключение по технологическому заданию (дословно): "Атомно-абсорбционный спектрометр с системой зажигания газа. 380/220В, 10кВт. ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА 30 АМПЕР......."
Поясните христа ради, может кто сталкивался, что за заземление такое? Может это имеется ввиду УЗО на 30мА. или таки полоса заземления дополнительная? Провод по любому 5-ти жильный с N/PE.
Технолог разводит руками, срисовал откуда-то.
В нэте не нахожу установок такой мощности, все оборудование подобного рода просто в розетку втыкается.
Victor195002
28.2.2008, 19:16
Добрый вечер.
Не очень понял, а зачем, собственно, Вам разбираться в некорректно написанном ТЗ? Напишите свое видение технических характеристик проектируемой системы заземления и оформите его, как дополнение к ТЗ с соответствующими подписями кровью в том числе и коварного технолога. И не горюйте!
savelij®
28.2.2008, 20:26
Могу также посоветовать, не вникайте в физику. В лабораторном комплексе подключали, точнее обеспечивали питание, двух каких-то атомных спектрофотометров (6 и 8 кВт), не требовалось никаких дополнительных заземлений, кроме штатных в кабеле питания.
ChisinevSveta
29.2.2008, 0:13
Спасибо за ответы, успокоили. Была мысль не заморачиваться, но загадочное заземление на 30ампер как-то смущало.
Victor195002
29.2.2008, 0:20
Добрый вечер.
Я бы ещё проверил на всякий случай, а нет ли у данного оборудования требований на величину сигнального заземления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.