Цитата(savelij @ 26.2.2008, 12:44)

Как то избирательно Вы пункты ПУЭ приводите...
Продолжение п.1.7.145.....
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Обращу Ваше внимание, что в следующем пункте речь об
однополюсном автомате.
п.6.1.36. "Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических
однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
Это точно, только вопрос был о двухполюсных аппаратах защиты и возможности их применения.
По поводу однофазного ввода в квартиру. Никаких запретов на установку двухполюсного АВ на вводе быть не может. Из приводимых пунктов про запрет применения коммутационных аппаратов в цепи PEN и РЕ, к квартирному двухполюснику это не имеет никакого отношения.
При трёхпроводном вводе в квартиру, естественно РЕ проводник никто не будет заводить на автомат, при двухпроводном вводе, ноль не совмещает в себе функцию РЕ, сечением не вышел...

Об применении двухполюсных автоматов нигде до этого в ПРАВИЛАХ не встречал, исключение ПУЭп.7.3.99 для класса В1.
Цитата: ВСН 59-88 п. 7.4. Выключатели должны устанавливаться только на фазных проводах, за исключением случаев, предусмотренных главой 7.3 ПУЭ для взрывоопасных помещений класса В-1.
В Казахстанском СНиПе так-же.
Сегодня достал СП31-110-2003 для своего общего кругозора и с удивлением увидел следующее:
Цитата: СП31-110-2003 п.9.4 «Для коммутации однофазных ГРУППОВЫХ линий могут использоваться как однополюсные, так и ДВУХПОЛЮСНЫЕ выключатели.»
п.10.6 «Аппараты управления в линиях питающей сети должны одновременно отключать все фазные проводники. В НЕОБХОДИМЫХ случаях требуется отключение нулевого рабочего проводника.»Конец цитаты.
Для меня пока не понятен НЕОБХОДИМЫЙ случай.
Полностью документ еще не смотрел, нужно время.
Моя версия: при использовании ДВУХПОЛЮСНЫХ выключателей, разрыв допускается только в N-проводнике (в рабочем нуле), а PE- проводник (защитный проводник, третья жила) разрыв не допустим. Это если сети спроектированы по новым требованиям (фаза, ноль, защитная жила, для групповой линии). Если старая существующая система PEN, то PEN-проводник разрывать нельзя.
Хорошо бы прочитать (услышать) мнения других.
Всем читавшим форум – мои извинения за то что немного сбил с толку, и СПАСИБО!
Владимир