Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заделки концевые
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


funt
Доброго дня уважаемые!
Вопрос: "Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2.5 мм, количество жил до 7" Что это? И вообще как это должно выглядить на кабеле ВВГ?
Заранее спасибо!
Гость
Всё о концевых заделках, монтаже кабелей можно скачать и посмотреть http://energo-argo.narod.ru/book_el_kab.html
funt
Цитата(Гость @ 21.2.2008, 17:09) *
Всё о концевых заделках, монтаже кабелей можно скачать и посмотреть http://energo-argo.narod.ru/book_el_kab.html

Спасибо!!!
Гость
Пожалусто icon_biggrin.gif !
mak
Цитата(funt @ 21.2.2008, 11:40) *
Доброго дня уважаемые!
Вопрос: "Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2.5 мм, количество жил до 7" Что это? И вообще как это должно выглядить на кабеле ВВГ?
Заранее спасибо!

Для начала: кабель ВВГ вроде силовой и на нем гораздо приличней выглядит термоусадка КВТп.
CTALKEP
Нашли проблему как соединить 2,5 квадрата.... СИЗом или пайкой и в распредкоробку если потребуется!
mak: КВТп такие муфты идут на большое сечение кабеля насколько помну минимум 25, обычно на 6кВ мы их используем. НО ЧТОБ 2,5 квадрата таким образом соединять.............................. поц стулом icon_mrgreen.gif
mak
Цитата(CTALKEP @ 1.3.2008, 22:11) *
mak: КВТп такие муфты идут на большое сечение кабеля насколько помну минимум 25, обычно на 6кВ мы их используем. НО ЧТОБ 2,5 квадрата таким образом соединять.............................. поц стулом icon_mrgreen.gif


посмотрите здесь: http://www.elox-prom.ru/item_3_1.php
CTALKEP
mak: что такие муфты есть я убедился. А поясните с практической точки зрения в каких случаях такие муфты целесообразней использовать на маленькие сечения кабелей?
ВладТ
Цитата(CTALKEP @ 6.3.2008, 21:49) *
mak: что такие муфты есть я убедился. А поясните с практической точки зрения в каких случаях такие муфты целесообразней использовать на маленькие сечения кабелей?


Смотри на той же ссылке
"....Кабельные муфты ЕК и ЕС изначально разработаны для применения на атомных станциях и могут эксплуатироваться в самых жестких условиях v при воздействии радиационного облучения, химически активных растворов, перепадов давления (до 5 атм), влажности (до 100%) и температуры (до 250оС). Срок службы кабельных муфт ~ 50 лет."
CTALKEP
ВладТ
Ну я так и предполагал, что в запредельных условиях. Но нам простым смертным в обычных условиях это не грозит.