В процессе коммутаций во вторичных цепях на релейном щите ОРУ тепловой электростанции при неустановленных условиях произошло одновременное самоблокирование входных цепей ( тока и напряжения ) группы электросчетчиков SL7000 различных присоединений. Счетчики в журнале событий зафиксировали в памяти кратковременный ( до 40 ms) переходной процесс: одни - полную потерю питания, другие - скачки. Затем все счетчики показали нули по I, U, W, P и т.д.. Работоспособность (учет текуших показаний) счетчиков не восстанавливался до повторного снятия и подачи напряжения на счетчики вручную (т.е как на зависшем компъютере - обычная перезагрузка). Моделирование потери питания на стенде не могло повторить описанное выше явление. Счетчики после восстановления питания продолжали нормальную работу. Непонятны условия, которые смогли вызвать самоблокировку входных цепей электросчетчиков ?
Сталкивался-ли кто-нибудь с подобным явлением?
P.S. : Дублирующие счетчики типа Landis & Gyr при всем этом продолжали нормально работать (конечно же после восстановления питания)