Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединительная коробка Ех класса
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


BliG
Вопрос к знатокам...... Требования согласно проекту - выключатели ,пусковые кнопки" Ех" класса.
В прцессе работы вышло что нужно добавлять соединительные коробки , цена на оборудование такого класса далеко не малая ( использую от CEAG) . Убедил и заказчика и проектировщика использовать простые IP-67
нешел от "CARO" дюралевые , экономия налицо , по моему мнению и в остальном ничего не страдает....
Но все таки ......насколько это правильно ?????
SergAn
Цитата
Убедил и заказчика и проектировщика использовать простые IP-67......насколько это правильно ?????

Все зависит от класса помещения по взрывоопасности. В некотрых помещениях допускается использование устройств со степенью защиты не ниже IP54, в других нет. Читайте ПУЭ гл. 7.3
А коробки какие с резьбой? Если да, то почему не берете отечественные типа КТ, КПА и т.д.
gomed12
Цитата
Требования согласно проекту - выключатели ,пусковые кнопки" Ех" класса.

Хотите перепроектировать?
Замена " Ех" класса, только и только не хуже " Ех" класса.
BliG
Цитата(gomed12 @ 18.2.2008, 19:36) *
Хотите перепроектировать?
Замена " Ех" класса, только и только не хуже " Ех" класса.



Все верно , благодарю за напоминание !
Пошли немного другим путем , некоторые помещения вывели из зоны повышенной взрывоопасности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.