Здравствуйте уважаемые профи !
Очень нужна ваша консультация , установили новый счетчиик "Энергомера" цифирь не помню если важно уточню и напишу , трехфазный учет по потреблению за месяц округленно
6000 квт/ч , но счетчик учитывает реактивную энергию равную 3500( вторая цифирь ) единицы не понимаю , пожалуйста обЪясните как платить за эту реактивную энергию , это вторая цифра от основного учета , еще есть третья 2,50 . Вобщем чайник я как оплачивается эта реактивка дайте формулу плиз !!!

Написал сюдой так как боюсь чайниковским вопросом разгневать админа .( тудой сюдой " Ликвидация " Урсуляка )
С уважением Иван
AlexPetrov
Это Вы правильно сделали, что боитесь его. Он сейчас злой, но спит. Я, пока добрый, потому что только проснулся, переместив Ваш вопрос в соответствующий раздел, вопрошаю: а можно нам, Discus, узнать полное и правильное наименование марки электросчётчика?
Roman_D
Реактивная энергия оплачивается согласно договору на электроснабжение. Один из вариантов: по превышению тангенса 0,4 - в тройном размере. Или вообще не оплачивается.
Счетчики Энергомера
Discus
Что есть тангенс ?
Roman_D
Цитата(Discus @ 15.2.2008, 13:36) *
Что есть тангенс ?

Здесь - отношение реактивной энергии к активной. У нас- 0,58.
Oleg_n
По достаточно древним правилам ("Правила применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую энергию за потребление и генерацию реактивной энергии"), учет потребления реактивной энергии имел значение для потребителей с ежемесячным потреблением активной энергии 30000 кВтч и более.
Так что, скорее всего, на реактивную энергию можно попросту не обращать внимание.
Но прежде надо внимательно прочитать договор, что там насчет реактивной энергии сказано, может быть с тех пор что и изменилось.
Discus
В договоре сказано , что если потребление превышает 5000 квт в месяц , тогда потребитель обязан установить счетчик который учитывает реактивную инергию , вот и установили -Энергомера ЦЭ-6812 10-100 , активная энергия первая галочка показыват 5965 квт , вторая галочка показывает 3500 каких то единиц . третья 2,50 то же неизвестных единиц ,что из этих показателей есть реактивная энергия непонимальт , и самое главное как это оплачивается .

Все дело в том что контролер сказал если превышаете 5000 квт в месяц будете оплачивать реактивку , если это 3500 еще сверху то icon_eek.gif, вобщем помогите кто знает как это
оплачивается icon_sad.gif
Roman_D
Информации все-таки катастрофически недостаточно. Что в договоре?!
Учет-учетом, а какой тариф?

От себя скажу, что при таком тангенсе будьте готовы к покупке компенсирующего устойства.
Подробности поищите здесь!

Неизвестные единицы (2,50) могут относиться как к минус активной, так и минус реактивной (что маловероятно).
Просим:
как ваши люди читали icon_biggrin.gif счетчик? Попробуем от'интуичить. Просто у нас всякие щоччики разные бывают, поэтому всех знать невозможно...
c2н5он
попросите их (письменно естественно) обосновать требования по уплате за реактику соссылкой на законодательство - интересно будет услышать ответ. Не ответят - пишите протокл разногласий стребованием исключить данный пункт из договора
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.