Гость_Андрей_*
1.2.2008, 11:01
Доброго времени суток!
Вопрос связан с отключением автоматов квартирных. У меня современная квартира, проводка медная, толстая с заземлением. Купил компьютер и телевизор ЛСД. У телевизора обычная вилка, без заземления, у компа естественно есть заземление. Так вот приобрел кабель HDMI для подключения видеокарты ПК и ТВ. При дотрагивании выхода кабеля до разъема видеокарты (при всунутом кабеле в ТВ) или наоборот до разъема ТВ (при уже всунутом кабеле в видеокарту) происходит вырубание автоматов в квартире. Щиток с автоматами слава Богу стоит внутри квартиры и бегать включать не надо далеко. Проверил на контакт проводов заземления с каким либо из силовых кабелей (фаза или ноль) все нормально, не контачит... Что делать, лезть в щиток и разбиратся с проводами? Автоматы стоят ИЭК... как я понимаю самые дешевые...
Цитата
У меня современная квартира, проводка медная, толстая с заземлением
Раз квартира современная, то у Вас скорее всего стоят не автоматы а Диффавтоматы или УЗО с автоматами.
И отключение происходит как раз УЗО или Дифавтомата. Вероятная причина - соединение кабеля антенны ТВ через кабель HDMI и видеокарту ПК с корпусом и РЕ проводником. Но это мое предположение.
Гость_Андрей_*
1.2.2008, 11:24
Точно! Дифавтоматы скорее всего стоят. Т.е. в принципе если взять и отключить антену ТВ и попробовать вставить кабель HDMI в ТВ то велика вероятность что и не сработает УЗО? Ладно, я сегодня проверю. Спасибо!
AlexPetrov
1.2.2008, 14:06
Кабель подключаете, надеюсь, при выключенных ТВ и ПК?
Квартира сидит на одной фазе?
Гость_Андрей_*
1.2.2008, 15:13
Разумеется при выключенных ТВ и ПК. Про фазу ничего сказать не могу т.к сам я простой смертный в области электронов ) Хотя я думаю не на одной фазе все там подключено, т.к. на щитке много рубильников на разные розетки комнат. Розетки вставлял я сам. Ничего тяжелого там не было, фаза, ноль и заземление... Щиток разделен на 2 части. Первая - это кухня со своими розетками под обычные приборы и розетка под электрическую плиту с духовкой (естественно там более массивное сечение проводов). На всю кухню в щитке есть свое УЗО. Вторая часть - это простые розетки и освещение комнат (ванна, зал, коридор), тоже со совим УЗО. Так вот при вырубании выключается УЗО второй части щитка (розетки зала)... Вот такая картина.
AlexPetrov
1.2.2008, 16:27
Андрей, давайте ещё уточним: выключается только одно УЗО, обесточивая розетки и ПК, и ТВ. Так?
Цитата(Гость_Андрей_* @ 1.2.2008, 12:01)

Так вот приобрел кабель HDMI для подключения видеокарты ПК и ТВ. .
Во всех руководствах по подключению видеокарты к телевизору
требуют обязательно отключить антенный ввод телевизора, иначе видеовыход также может выйти из строя! Я так TV-карту спалил...
2. Советую замерить напряжения между корпусами ТВ, ПК, антенны, заземлением и батареей. Дальше будем анализировать.
AlexPetrov
1.2.2008, 17:01
Цитата
... требуют обязательно отключить антенный ввод ...
Честно говоря, ни разу не видел подобного, вот отключение питания - да. Отсюда меня удивляет ситуация, описанная автором: соединение низкочастотным кабелем отключенных от сети приборов вызывает срабатывание защиты той же сети. Может всё-таки ТВ был в дежурном режиме?
Гость_Андрей_*
1.2.2008, 17:06
Цитата(AlexPetrov @ 1.2.2008, 16:27)

Андрей, давайте ещё уточним: выключается только одно УЗО, обесточивая розетки и ПК, и ТВ. Так?
Да, так точно!
Цитата
Может всё-таки ТВ был в дежурном режиме?
ТВ и ПК скорее всего выключены, но вилки из розеток не вынуты. И в итоге на РЕ контакт розетки через вилку ПК попадает потенциал от антенны через соединительный кабель. Поэтому УЗО и срабатывает
Гость_Андрей_*
1.2.2008, 17:17
Информация есть слава Богу. Спасибо Всем! Я на выходных буду пробовать что да как, может и правда ТВ кабель "пробивает"... Я даже на 70% думаю что из-за него все это... Если не ТВ кабель, то замерю напряжение по всем устройствам и отпишусь... Как хорошо, что ничего не спалил. До понедельника!
Гость_Андрей_*
1.2.2008, 17:20
Цитата(SergAn @ 1.2.2008, 17:16)

ТВ и ПК скорее всего выключены, но вилки из розеток не вынуты. И в итоге на РЕ контакт розетки через вилку ПК попадает потенциал от антенны через соединительный кабель. Поэтому УЗО и срабатывает
Ты попал в десятку ) Я про это и думал всю неделю, только не мог понять откуда может идти потенциал... Антену животворящую забыл ) Жду не дождусь конца рабочего дня чтоб побыстрее домой и проверить ) Скорее всего все так и происходит как ты говорил выше...
потенциал между экраном коаксиала антенны и PEN (либо PE , либо N) - это весьма распространённое явление

советую (уже неоднократно) купить Ground Isolator или AC/DC Blocker и установить его перед ТВ на антенный кабель

цена вопроса невелика и действительно помогает решать подобные проблемы
Гость_Андрей_*
4.2.2008, 9:44
Доброе утро! Ну что, отчитываюсь о проделанной работе за выходные. Как и оказалось дело было в антене ТВ. Отключил ее и все заработало ) Весьма рад т.к. смог насладится потрясающей картинкой ТВ и посмотреть фильм ) Все круто! Да, придется купить ГраундИзолятор. Всем спасибо!
Гость_Андрей_*
4.2.2008, 10:17
Теперь вопрос где найти и купить сие аппаратики Ground Isolator... В Инете не нашел =(
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2008, 10:17)

Теперь вопрос где найти и купить сие аппаратики Ground Isolator... В Инете не нашел =(
плохо искали

вот такую
штучку я использую для подобных целей , есть аналогичные изделия и у других телекоммуникационных брендов , но на радиорынке попалась лишь эта
Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.2.2008, 9:17)

Теперь вопрос где найти и купить сие аппаратики Ground Isolator... В Инете не нашел =(
Если дружите с паяльником, то такую штучку собрать, дело 5-10 минут. Для этого подойдёт любой пластиковый корпус от делителя или фильтра. Вам нужно использовать два гнезда, соединив их между собой (экран-экран, центр. контакт-центр. контакт) через конденсаторы 150-300 пФ.
Гость_Андрей_*
5.2.2008, 9:43
Цитата(savelij @ 4.2.2008, 20:04)

Если дружите с паяльником, то такую штучку собрать, дело 5-10 минут. Для этого подойдёт любой пластиковый корпус от делителя или фильтра. Вам нужно использовать два гнезда, соединив их между собой (экран-экран, центр. контакт-центр. контакт) через конденсаторы 150-300 пФ.
С паяльником дружу ) Да, проще самому сделать изолятор земли на самом деле. Спасибо большое за помощь!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,