Добрый день,форумчане!
Прошу ваших советов вот в какой ситуации.
Иногда приходится заменять пакетники на автоматы.
Раньше я не задумываясь ставил сдвоенные автоматы.
Потом где-то прочёл .что нуль един и неделим и не должен прерываться.
Стал ставить автомат на фазу.а нуль - на шину.
Но,во-первых алюминевый входной нуль прилично кромсается вгрызаемым в него винтом шины.а
во-вторых часто нуль приходит петлёй,которую в шину не очень-то и впихнёшь,в то время,как со
сдвоенным автоматом таких проблем нет.
Так куда же ему(неприкаянному нулю)приткнуться лучше)?
Гость_Игорь_*
22.4.2008, 2:34
Прежде всего, Вы путаете понятия: есть провод «N» - ноль, по определению ПУЭ7 – рабочий ноль. Этот провод рвать никто не запрещает. Есть провод «РЕ» - провод заземлания в системе ТТ или зануления в системе ТN-С –S по определению ПУЭ 7– защитный ноль и провод «РЕN» - провод, обьединяющий функции «РЕ» и «N» в системе ТN-С. Провода «РЕ» и «РЕN», по ПУЭ7, действительно, рвать запрещено. Однако, запрет рвать «РЕN» действует только для вновь сооружаемых или реконструируемых, в соответствии с ПУЭ7, зданий. Вы же, скорее всего, говорите о ремонтах проводки, выполненной в соответствии с ПУЭ6 и более ранними. В этих сетях нулевой провод не рассматривается как «РЕN» и может рваться, т.к. он исполняет исключительно функцию «N». Другое дело, что двухполюсный автомат (АВ) дороже однополюсного. Но, если денег не жалко, рвите себе – никто не запрещает. Что же касается «…алюминевый входной нуль прилично кромсается вгрызаемым в него винтом шины…» то существуют шины, в которых провод зажимаерся спец. шайбой – применяйте эту шину.