Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: разница систем
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


uhbyz
Уважаемые Знатоки! Прошу помочь в решении насущного вопроса : есть система в которой после разделительного трансформатора потребители запитаны двумя фазами по 110 в. Ранее идентичные системы запитывались фаза-ноль. В существующей ныне системе при тех же нагрузках вышибает вводной автомат на трансформаторе, чего при системе с нулем не было. Какие могут быть причины? Спасибо!
gomed12
После разделительного трансформатора, бывший ноль, теперь фаза, уже не должна быть металлически связана с нулем питающей трансформатор линией.
uhbyz
Точно так, металлосвязи между ними нет. И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора. Вот отсюда я и интересуюсь, как разница между этими системами подключения может влиять на повышение мощности. Причем трансформатор уже заменили на идентичный и ничего не изменилось!
Anatoli
А транс 3фазный или два однофазных собраны в ложную звезду?
Гриня
Транс трехфазный, 380 на 220. на входе пятипроводка, на выходе три фазы и земля. Между фазами 220.
gomed12
Цитата
И вышибает при достижении примерно 50% от заявленной мощности трансформатора

Если АВ на выходе транса, то с учетом Кт, он будет отключать, токи во вторичной обмотке в 1,73 выше, чем в первичке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.