Sugarf0ot
Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.
Ваня Иванов
Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 2:35) *
...медный кабель 4х16 ...сильно греется... оконцован штырьевыми наконечниками... ток примерно 56А... в чем причина, помогите разобраться.
Уважаемый Sugarf0ot! Хотя Вы не указали тип кабеля, однако, к гадалке не ходи, что это кабель с многопроволочными жилами (иначе зачем его было оконцовывать), т.е. жилы кабеля не монолитные. Теперь включаем второе полушарие мозга и медленно, со скрипом соображаем, почему же в этом месте происходит нагрев кабеля?
Фраза "оконцован штырьевыми наконечниками" ещё не означает, что кабель с многопроволочными жилами оконцован качественно и правильно. Возможно, перед его оконцеванием следовало хорошо зачистить и облудить жилы или применить специальную токопроводящую пасту, т.к. многопроволочные жилы имеют свойство довольно быстро окисляться и нагреваться, а с ростом температуры процесс окисления происходит ещё интенсивнее до полного "выгорания" жилы в этом месте.
Roman D
Чудесно греются алюминиевые кабели в сочетании с медными наконечниками (и наоборот).
Rezo
Цитата(Sugarf0ot)
температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма
Ну скажем - не норма, а в допуске.
Но греется не весь кабель, а в районе контактного соединения на клемме автомата.
Цитата(Sugarf0ot)
сильно греется кабель на вводе в автомат.....в чем причина
Для аналитического рассуждения нужно знать тип кабеля и АВ.
village
А фото проблемного места можно?
Sugarf0ot
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!
Roman D
У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия.
Митяй_
Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 18:10) *
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!


beer.gif
Офтальмолог
Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 2:35) *
...От главного щитка протянут медный кабель 4х16...

Цитата(Roman D @ 13.3.2023, 18:33) *
У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия.

Roman D
А вот не надо на меня капс повышать.
Может, какой дурак алюминиевые наконечники на медь обжал или тупо винты закручивать не умеет.
Офтальмолог
Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 18:10) *
...проблему решили ...Всем спасибо за оперативные ответы!
Проблему решили в 18.10., а в 18.30 нам снова говорят про люминь:
Цитата(Roman D @ 13.3.2023, 18:33) *
У алюминия есть некоторые аморфные свойства; соединения стоит чаще переподтягивать. Особенно из малоизвестного алюминия.

ElektroH
Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 19:10) *
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!

Да.. сейчас вообще тяжко с нормальными брендами, нужно проверять, а то левака тащат будь здоров..((
lampbox
Здравствуйте! Все обсуждено, а у меня по прочтении остался вопрос, который никто не задал, видимо, потому что всем кроме меня понятный.
Как можно 2 тэна подключить звездой? Двухлучевая что ли звезда? Тогда 3-я фаза 40-амперного автомата одиноко скучает или
автоматы 2-полюсные? И при 10-кВтной мощности тэна через фазу (луч звезды в водонагревателе) протекает 45 с половиной ампер, что
для 40-амперного автомата уже даже краешком заходит в зону срабатывания в течение часа. Или я чего-то не понял?
Может я и про водонагреватель неправильно понял, что он проточный, а не накопительный?
Rezo
Цитата(Гость_lampbox_*)
Как можно 2 тэна подключить звездой?
Очень просто:
Цитата(Sugarf0ot)
От главного щитка протянут медный кабель 4х16....Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда).....