Цитата(Электромонтёр @ 8.12.2022, 16:44)

Если хочется помочь то где замеры? При чём тут самописец? Или вы хотите ограничится только хотением? И надо давить на общественность.
Просадка доли секунды, можно заметить только по светодиодным лампам. Моргнет раз-два потом может час все нормально. Вольтметр даже не успеет отреагировать. По поводу общественности и хотения: пока да, только хотение ибо общественность молчит и не в нашей компетенции ее раскачивать.
Есть еще собственный интерес электрика, докопаться до причины
Цитата(gomed12 @ 8.12.2022, 17:59)

По всем фазам, значит, плохой контакт рабочего нуля.
Ищется просто.
У соседей до вас и после такое же моргание, значит, в питающей линии контакт нуля плохой где-то в линии начиная от ТП.
Если только у вас, обследуйте свои внутренние сети.
Вешайте лампу на вводе, моргает, ищите от опоры до ввода и т.д.
Моргает во всем обществе. Непонятна природа моргания-доли секунды, два три раза-потом долгая пауза. Плохой контакт себя так не ведет, да и показал бы себя давно уже.
Может отключить общество и повесить лампы на выходе транса? Если проблема остается-пишем претензию в сбытовую. Так наверное
Цитата(случайный @ 8.12.2022, 18:33)

А вам кто мешает говорить? И вы говорите, что всё хорошо...

К нам претензий нет