Добрый день на период замены масла в трансформаторе 35/6 кВ необходимо запитать потребителей от генератора 380 В Через трансформатор Тм630 6/0,4. Какие подводные камни могут быть при таком включении? И возможно ли такое вообще делать?
У нас на железной дороге - сплошь и рядом повышающие трансформаторы.
Гость сочувствующий
6.10.2020, 11:37
Цитата(yurets12 @ 6.10.2020, 8:33)

Добрый день на период замены масла в трансформаторе 35/6 кВ необходимо запитать потребителей от генератора 380 В Через трансформатор Тм630 6/0,4. ...
А мощности Вашего генератора хватит?
yurets12
6.10.2020, 12:56
Мощность 500 кВт. Но нагрузки будет отсилы на 250 в час.
Это не повышающьй транс а обычное КТП 630кВа с напряжением 6/0,4 а мы хотим сделать наоборот
eugevict
6.10.2020, 13:49
Цитата(yurets12 @ 6.10.2020, 12:56)

Это не повышающьй транс а обычное КТП 630кВа с напряжением 6/0,4 а мы хотим сделать наоборот
В свое время мы предусматривали такой режим на время аварии, с подключением Ген. к ТП завязанной в системе, но воспользоваться не пришлось. Ничего нового в этом нет, главное пропишите ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ и естественно меры безопасности, не забудьте про ЭСО (если есть таковые).
yurets12
6.10.2020, 14:26
Что такое ЭСО
Цитата(yurets12 @ 6.10.2020, 14:26)

Что такое ЭСО
Гугель не в теме, надо в яндехе искать. Он в курсе Постановления Правительства РФ от от 31.08.2006 N 530.
сети 6 кВ. ваши? если, да , то проблема м.б. только по нагрузке
делали с 0,4 кВ. на 10 кВ., порядка 5 км. ВЛ-10 + 10 ТП, нагрузка правда около 100 кВт., ДЭС на 200
Да. Сети наши. А как поведет себя реллейнач защита? Из за того что напряжение будет идти не сверху вниз а снизу вверх?
Гость_ффф_*
7.10.2020, 11:52
ставьте реле направления мощности
Подавали через КТП, там только преды