scorpp8Alexey
Добрый день. Обращаюсь за советом.
Есть такая схема электроснабжения РУ-6кВ - ТН 630 кВА - РУ-0,4кВ
В РУ-6кВ установлен коммерческий учет между энергокомпанией и основным потребителем
В РУ-0,4кВ установлена КУ на 180 кВАр. На отходящих линиях субпотребителей смонтировали счетчики активной и реактивной энергии.
Вопрос: будут ли эти счетчики на отходящих линиях считать потребленную реактивную электроэнергию субпотребителями при работающей КУ основного потребителя?
На практике пока проверить не могу - батарея в ремонте.
Ant29
Будут.
с2н5он
если полностью не скомпенсируется, что навряд ли
Pantryk
Даже если и полностью скомпенсируется, то это только для питающей линии и трансформатора. А субабоненты как потребляли так и потребляют, просто до компенсации реактивка бралась из сети и передавалась через трансформатор, а при компенсации она частично генерируется конденсаторами и идет потребителю.
с2н5он
согласен
scorpp8Alexey
спасибо всем. пойду субчика огорчу icon_smile.gif , что он попадает на доп. платежи
с2н5он
если он обязан платить за реактивку