Андрей Владимирович
Друзья, поделитесь знаниями пожалуйста. Речь идёт о двигателях для частотно-регулируемых приводов. Я нижеуказанный вопрос задал главному конструктору Сибэлектромотор, но от него нет ответа, поэтому прошу помощи у вас. При моём телефонном разговоре с главным конструктором он сказал, что у этих двигателей (как и у других - например фазников) номинальный момент остаётся постоянным: Мн=975N/n (кгсхм) или Мн=9550N/n (Нхм). В каталоге приведены характеристики двигателя при ПВ=40% и таблица перевода мощности (N) при других ПВ%. Соответственно по формуле можно узнать и обороты (n). Но когда раньше мы вышли на этот завод и нам прислали вышеупомянутый каталог, нам сказали, что при изменении ПВ% от 15% до 100% обороты изменяются не более чем на 2%. Что-то не совсем вяжется с вышеупомянутым, ведь мощность меняется от 15% до 100% гораздо в больших пределах. Извините, забыл добавить, что речь идёт про обороты при номинальном токе и номинальном напряжении.
SergAn
Честно говоря, не совсем понял Ваш вопрос.
Как увязать обороты и Продолжительность Включения?
Цитата
Извините, забыл добавить, что речь идёт про обороты при номинальном токе и номинальном напряжении.

Если Вы используете ПЧ и регулируете скорость в широком пределе (от 0 до 100%), то Вам просто необходим принудительный обдув ЭД,иначе он сгорит. При использовании независимого охлаждения время работы ЭД неограничено(если не будет перегрузки по току).
P.S. При частотном регулировании частоты, напряжение на статоре тоже регулируется.
Гость_сергей_*
частотному регулированию подвластны все электродвигатели.
асинхронные с КЗ ротором+- 10% от номинальной частоты, практически, без потерь;
асинхронные сфазным ротором +- 30% ;
синхронные +- 50% .
в различных ситуациях небходим свой подход к выбору двигателя
SergAn
Цитата
частотному регулированию подвластны все электродвигатели.
асинхронные с КЗ ротором+- 10% от номинальной частоты, практически, без потерь;

Что такое +- 10%???
Асинхронники можно регулировать от 0 до 100% частоты, и даже чуть выше.
Гость
при частотах ниже 40 ГЦ греется обмотка , при частотах более 60 Гц начинает грется железо статора.
SergAn
Цитата
при частотах ниже 40 ГЦ греется обмотка , при частотах более 60 Гц начинает грется железо статора.

При регулировании частоты, напряжение и частота зависят по закону U/f=const, и поэтому ничего не греется (если обдув достаточный)