Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение проводников
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


Олега
В инструкции 2003г. предписано соединение проводников выполнять, в том числе и пайкой. Это нормально?
gomed12
Это нормально, т.к. пайка относится к неазъемным соединениям.
Олега
По ГОСТу и пр. я смотрел.
Время прохождения тока невелико, но и величина его не хилая. Помню, в какой-то теме поругивали пайки, даже в распредкоробках. Мне видится при выборе такого способа соединения должен учитываться материал, диаметр и соответственно возможный нагрев заземляющего проводника. Нельзя в слепую надеяться на "авось не растает". И припои разные.
Я бы отнес контакты молниезащиты ко 2 классу соединений
"Контактные соединения цепей, сечения проводников которых выбраны по стойкости к сквозным токам, потере и отклонению напряжения, механической прочности, защите от перегрузки. Контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали".
Нашел в ГОСТе односекундную плотность тока для меди - 165А/мм2, а разряд может составить и 50, и 100 кА. Не развалится паяное соединение?
То, что пайка относится к неразъемным соединениям - понятно. Но есть требования и по механике, и по температуре.
gomed12
Цитата
Не развалится паяное соединение?

Во всяком случае пайка не должна ухудшать физико-химические свойства паяемых материалов.
Для ознакомления можно порыться в поисковике.
http://www.svarkainfo.ru/rus/technology/payka/
Олега
Вопрос только в температуре.
gomed12
Если сечение места пайки не занижено, отсутствует местный нагрев при нормальном режиме, о нагреве контакта речь пойдет в составе всей проводки от точки кз до ИП.
Время нагрева равно времени срабатывания МТЗ.
За это время успеет ли расплавиться место пайки?
Если пайка высокотемпературным (выше 450 0 С) припоем, тогда, по-моему, бояться нечего, при этих температурах алюминий (плавление 660 0 С) должен начать плавиться.
Олега
"Если сечение места пайки не занижено, отсутствует местный нагрев при нормальном режиме, о нагреве контакта речь пойдет в составе всей проводки от точки кз до ИП.
Время нагрева равно времени срабатывания МТЗ."
Речь идет о цепи молниеприемник - заземлитель.

Алюминий в молниезащите?
Проводники сами по себе могут неслабо разогреться, для этого по дереву его монтируют на "клямпочках" с расстоянием от поверхности
gomed12
Цитата
Речь идет о цепи молниеприемник - заземлитель.

Пас...
Гость
На спуск на землю с молниезащитной сетки на кровле жилого дома присоединены стальным проводом металалоконструкции балконов , все эти соединения к спуску выполнены скруткой, допускается ли соединение скруткой ,или требуется сварка?
с2н5он
меня терзают смутные сомнения, что в данном случае вообще можно присоединять к балкону
savelij®
1. присоединение не к балкону, а ограждение балкона подсоединено к заземлению (имхо)
2. скрутка недопустима
Гость
да правильнее-ограждения балконов (металлические) присоединены к заземляющему спуску и сетка на кровле.Значит только на сварку
с2н5он
т.е. стоит чел на балконе, любуется непогодой, курит себе, а тут шарах молния по крыше и далее по балкону....прелесть icon_wink.gif
savelij®
От попадания молнии, как показывают недавние события не застрахованы ни те, кто над балконом, ни те, кто под балконом, ни те, кто просто на улице... icon_sad.gif
Помнится, что любые выступающие части строения, толжны быть присоединены к заземляющему проводнику. (имхо про балконы)
gomed12
Спуски с МП д/б в стороне от входных дверей, думается и балконов.
Про выступающие не знаю, но доступные металлоконструкции д/б в СУПе.
Гость
Ну да ограждения балконов это выступающие части, точнее ограждения из бетонных плит,а на чем они держатся- из металла углового профиля,все таки куда они должны быть присоединены? По углам дома спуски (4) ,а балконы с торца дома,дом 9-и этажный.
gomed12
Цитата(Гость @ 11.8.2011, 18:46) *
ограждения из бетонных плит,а на чем они держатся- из металла углового профиля,все таки куда они должны быть присоединены?

Думается никуда, т.к. находятся вне зоны досягаемости.
с2н5он
никогда не видел не заземленных ни присоединенных к МЗ балконов...и не слышал
Гость
Как бы в зоне досягаемости- прямоуглоьные плтиы ограждений балкнов с наружной стороны окантованы угловой профилью 50х50мм
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 11.8.2011, 21:31) *
никогда не видел не заземленных ни присоединенных к МЗ балконов...и не слышал

Я тоже не видел ни чего подобного, особенно на кирпичных домах. В панельных - да, там в принципе вся арматура связана между собой. Но в Советские времена и контур заземления на жилых домах не делался, заземлялась только молниезащита. На плоских кровлях укладывалась молниезащитная сетка, к которой присоединялись сваркой трубостойки проводной связи (радио) и телевизионных антенн. Вот трубостойки телевизионных антенн и являлись молниеприёмниками, а поскольку они являются самыми "верхними" на здании, они и создают защитную зону (грубо говоря, конус), в которую и попадают металлоконструкции балконов. Спуски молниезащиты выполнялись, как правило, по торцам зданий, там же и заземлялись (одиночный заземляющий электрод).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.