Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Линия 110 кВ в землю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


great_lee
При строительстве нового микрорайона "мешает" ЛЭП на 110 кВ, вот заказчик хочет спрятать ее под землю.
хочет любые варианты
такое вообще возможно (не теоретически) icon_biggrin.gif
хотя бы реальный кабель
Евгений
В справочной литературе есть кабельные линии на 110 кВ (маслонаполненные под давлением, с целой системой поддержания давления). Вживую не встречал.
great_lee
Цитата(Евгений @ 18.1.2008, 12:10) *
В справочной литературе есть кабельные линии на 110 кВ (маслонаполненные под давлением, с целой системой поддержания давления). Вживую не встречал.

В этом и вопрос icon_smile.gif кто-нибудь обслуживает такие реальные сети.
нашел у Камкабеля маслонаполненные МНАШв, МНСК,...
это есть, но если делают значит кто-то использует
AlexPetrov
А как быть с охранной зоной ВЛ и КЛ? Какие строения застройщик сможет поставить над линией?
great_lee
Цитата(AlexPetrov @ 18.1.2008, 14:03) *
А как быть с охранной зоной ВЛ и КЛ? Какие строения застройщик сможет поставить над линией?

Для КЛ по ПУЭ 2.3.13 по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей,
Для ВЛ по ПУЭ 2.5.114 для ВЛ 110-220 - 50 м
так что есть резон, наверное
остается только пересечение с чем либо
mak
Делают кабели из сшитого ПЭ и на 110 кВ http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-tbl.html?mark=173 Так что возможность прокладки есть.
Anatoli
У нас в Киевобленерго в Броварах под Киевом есть КЛ 110 кВ. Очень давно построена.
Игоррр
КЛ-110 кВ весч реальная. Есть и без масла. Но дело это весьма дорогостоящее.
mak
Цитата(Игоррр @ 19.1.2008, 20:13) *
КЛ-110 кВ весч реальная. Есть и без масла. Но дело это весьма дорогостоящее.

А это надо просчитать.Клали в прошлом году 35 кВ 3х500 мм2 10 км по городу - 6-7 млн.руб/км с ценой кабеля. КЛ 110 кВ будет дороже на разницу в цене кабеля. Сейчас уже ВЛИ 0,4 кВ уже 1 млн.руб/км, так что всё относительно. Сшитый п/э резко упрощает и удешевляет КЛ 35-110 кВ.
Игоррр
Дороже не только в строительстве но и в обслуживании
Лёха
В прошлом году слышал, что в Питере хотят чуть ли не все ВЛ-110 переводить на кабель.
Насчёт дороговизны в обслуживании - поспорил бы. Пофиг на ветры, ураганы, снег, гололёд, набросы, вороны, провис проводов и пр... Осмотры, облёты делать тоже не надо. На порядок реже будут отлючаться - меньше недоотпуска, наездов со стороны потребителей, судов и пр.. Главное - экскаваторы близко не подпускать)
шалун
Главное - экскаваторы близко не подпускать)

КАбельщики не согласны. Тоже работать хотят.
Евгений
Ох не хотел бы я оказаться на месте того экскаваторщика, который порвет 110 кВ кабель.
great_lee
Цитата(Евгений @ 21.1.2008, 9:00) *
Ох не хотел бы я оказаться на месте того экскаваторщика, который порвет 110 кВ кабель.

есть.. полиэтилен АПвПг 1*185/50 64/110 -и всего-то 1300 р\м, да и покрывается плитой 5 см - экскаваторщик должен заметить
Игоррр
Цитата
Насчёт дороговизны в обслуживании - поспорил бы. Пофиг на ветры, ураганы, снег, гололёд, набросы, вороны, провис проводов и пр... Осмотры, облёты делать тоже не надо. На порядок реже будут отлючаться - меньше недоотпуска, наездов со стороны потребителей, судов и пр..
Зато уж если жахнет, так жахнет. Ковыряй потом. И недоотпуск будет огого.
Чубайс, ктстаи, по дну черного моря хочет кабель положить. При каждом опробовании будут отдыхающие всплывать icon_smile.gif
Лёха
Цитата
Зато уж если жахнет, так жахнет. Ковыряй потом. И недоотпуск будет огого.

Всё относительно. Если на ВЛ опора упадёт - восстанавливать ещё дольше. А если она при этом ещё несколько соседних захватит - так вообще попа) А кабели чаще всего при земляных работах повреждают, тогда уже и место повреждения долго искать не надо, да и всё уже раскопано будет - всего делов то повреждённый участочек заменить.
Д1111111111
Цитата(Лёха @ 24.1.2008, 12:14) *
Всё относительно. Если на ВЛ опора упадёт - восстанавливать ещё дольше. А если она при этом ещё несколько соседних захватит - так вообще попа) А кабели чаще всего при земляных работах повреждают, тогда уже и место повреждения долго искать не надо, да и всё уже раскопано будет - всего делов то повреждённый участочек заменить.

Не надо стцать ребята КЛ 110 кВ кладут в бетонный короб и накрывают крышкой, в Москве своими глазами видел. Сшитый полиэтилен,дешевле так что вперёд!
Игоррр
Один хрен ковырять icon_smile.gif