Уважаемые господа!
Кто-н. из вас подключал дополнительное сопротивление во вторичную цепь измерительной обмотки ТТ,
чтобы увеличить вторичную нагрузку ТТ и таким образом "вогнать" обмотку ТТ в свой класс точности?
gomed12
А кто Вам разрешит?
У коммерческого учета, цепи учета д/б с ограничением доступа.
Не легче ли перемотать вторичную обмотку ТТ на меньший ток, Вам ведь в конечном итоге необходимо, чтобы счетчик работал в пределах своего класса.
c2h5oh
теоретически ты прав, такое возможно, подобрав определенное сопротивление, НО
фактически ты ставишь перемычку тем самым влияя на показания счетчика - Чубайс будет недоволен
проще пожалуй подобрать соотвествующий номинал ТТ , если конечно есть графики нагрузок
Ринат К.
Не понимаю как это перемотать ТТ, ведь изменяться все хар-ки ТТ в том числе и коэффициент, в общем это никто не делает. Дополнительное сопротивление во вторичную цепь устанавливается для того чтобы нагрузка ТТ соответствовала его метрологическим хар-кам, т.к. не приветствуется ни перегруз ТТ так и недогруз его. Последнее обычно бывает при установке новых электронных счетчиков электроэнергии, так как они имеют очень маленькую потребляемую мощность.
Гость_Денис_*
Современный коммерческий учет требует установки ТТ высокого класса точности (0.5, 0.5S,
а также 0.2 и 0.2S - необходимый запас на будущее). Причем на подстанции на присоединениях
ВН должны стоять ТТ возможно более высокого класса точности, т.к. именно они и имеют
наибольшее влияние на баланс электроэнергии.
ГОСТ 7746-2001 требует для обеспечения метрологических характеристик ТТ, чтобы
его вторичная нагрузка была в пределах 25-100% номинала.
При чем, для ТТ с номинальной вторичной нагрузкой 5 ВА нижний предел устанавливается 3.75 ВА.
Современные коммерческие счетчики должны быть интервальными, желательно иметь парочку цифровых
интерфейсов, т.е. счетчики - цифровые, очень дорогие, и потребляют они маленькую мощность.
Для счетчика класса 0.2 требуется и ТТ высокого класса. Указанные меры и позволяют
рассчитываться на своей стороне, не давая смежникам никакого шанса перетянуть одеяло на себя.
Таким образом вторичная нагрузка ТТ должна соответствовать достаточно жестким требованиям,
которые необходимо как-то выполнять.
Вторичные цепи коммерческого учета, разумеется, должны иметь контролируемый доступ.
Все вышесказанное относится не только к ТТ, но и к ТН, ко вторичной нагрузке которых предъявляются
аналогичные требования.
Кроме того МП-терминалы современных защит также потребляют маленькую мощность, и использование
обмоток одновременно для защиты и целей измерений, накладывает дополнительные условия.